> определение интенсивности подачи воды пожарного гидранта
19sergei91
сообщение 24.5.2018, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день. Можно ли както определить интенсивность подачи воды из ПГ? расход на наружное пожаротушение состаляет 20 л/с. Но есть еще колонные аппараты с категорией ВН. по ГОСТ Р 12.047-2012 их нужно орошать лафетами с интенсивностью 0,2. Эксперт говорит мол если расчетом докажите что ПГ дает интенсивность 0,2, то я приму...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.5.2018, 9:47
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вы расход и интенсивность путаете. Интенсивность - это удельная величина, например интенсивность по площади или длине - л/(с*м2), л/(с*м).
Возьмите свою требуемую интенсивность (какую уж там, по площади или по высоте колонного аппарата), помножьте её на соответствующую характеристику этого аппарата и узнаете требуемый расход для лафетника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 24.5.2018, 9:58
Сообщение #3


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 9:41) *
Добрый день. Можно ли както определить интенсивность подачи воды из ПГ? расход на наружное пожаротушение состаляет 20 л/с. Но есть еще колонные аппараты с категорией ВН. по ГОСТ Р 12.047-2012 их нужно орошать лафетами с интенсивностью 0,2. Эксперт говорит мол если расчетом докажите что ПГ дает интенсивность 0,2, то я приму...

И еще один момент лафет как правило стационарный требуется а не тот что установлен на пожарной машине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 24.5.2018, 10:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Да, на сети высокого давления... Но вроде эксперт дал добро на использование гидрантов... Условия сильно стесненные, некуда ставить лафеты
получается что площадь колонного аппарата я умножу на требуемую интенсивность 0,2 и получу требуемый расход грубо говоря 163 м2*0,2= 32,6 л/с необходимый расход и пожарного гидранта?
а площадь брать всей колонны или как то по отсекам? по этажеркам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.5.2018, 10:22
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 12:11) *
а площадь брать всей колонны или как то по отсекам? по этажеркам?

Это уж вы свою нормативку смотрите. Там, где вы взяли 0,2 л/(с*м2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.5.2018, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(19sergei91 @ 24.5.2018, 10:11) *
32,6 л/с необходимый расход и пожарного гидранта

Или гидрантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.5.2018, 12:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



разговаривал с пожарником со стройнадзора как то, у них есть какой то регламент (книжечка по тушению, название не вспомню) по тушению и да, там была именно эта интенсивность 0,2 л/с*м2. бралась она как отношение расхода струи на площадь расчетного пожара, типо струя будет в движении+разбрызг и среднее значение интенсивности надо как то брать.
то есть расход 20л/с даст интенсивность 0,2 л/с*м2 на площади 20/0,2=100м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных