Узел учета воды в колодце, Узел учета воды в колодце |
|
|
|
1.2.2007, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Кто нибудь делал узел учета воды в колодце?
И можно ли счетчик вообще ставить в колодце
|
|
|
|
|
1.2.2007, 14:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Где это? Какой регион, город, деревня?
|
|
|
|
|
1.2.2007, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
это у Алисы х спросите, у них в крыму такое постоянно..
|
|
|
|
|
1.2.2007, 16:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Гадость это несусветная в эксплуатации. Наш Водоканал тоже так шизел. Пока самим не надоело лазить по колодцам. В СНиПе сказано- при вводе в подвале. Разве что для заводов со службой эксплуатации ставим в колодец. Цитата(dudkas3 @ Feb 1 2007, 15:05 ) это у Алисы х спросите, у них в крыму такое постоянно.. В крыму хорошо - там субтропики...
|
|
|
|
Гость_Гость_Fireman_*
|
1.2.2007, 17:39
|
Guest Forum

|
Ставится электромагнитный водомер состоящий из двух частей: первичный и вторичный преобразователи расхода. Первичный может представлять собой врезной участок диамтром трубы, врезные или накладные датчики, а вторичный ставится в отапливаемое помещение, удовлетворяющее всем нормам, в радиусе 100 м.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата В крыму хорошо - там субтропики... не везде
|
|
|
|
|
1.2.2007, 18:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Ставится электромагнитный водомер Насколько я знаю, такой водомер должен иметь сертификат на возможность использования его показаний для коммерческого учёта. Таких не много. Плюс, местный водоканал не должен иметь аллергии на такие счётчики.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.2.2007, 18:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Алиса-X @ Feb 1 2007, 17:43 ) Цитата В крыму хорошо - там субтропики... не везде И что характерно - далеко не везде...  Вернее, токо Ялта, Алупка немного соответствуют... А вот в Евпатории зимой можно фильмы ужасов снимать не тратясь на декорации... Как-то проезжали транзитом и в голове сами собой возникли строки: "2099 год. Челочвечество начало отходить от последствий ядерной зимы... Безумного Макса послали на ранее известный детский курорт найти пропавшего там сына Большого Босса. По прибытию Макс понял, что ничто не внушает надежды на успех..." Когда выехали из города, все присутствующие в машине одновременно выдохнули и произнесли одно ёмкое слово: "Пi$dец..." А проезжали в 13:00, через центр. Видели 1 (одного) человека, юркнувшего в подворотню... А че уж говорить про степной Крым... ууууууууу.....
|
|
|
|
|
1.2.2007, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
форос еще... да, зимой тут жопа, я уже в мега-флуде писала, какое-то все неприспособленное напрочь... очень емко вы так описали счетчики ставим в колодце повсеместно, обычные... вопрос в чем я не очень поняла...
|
|
|
|
|
1.2.2007, 19:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Гость_Fireman @ Feb 1 2007, 17:39 ) Ставится электромагнитный водомер состоящий из двух частей: первичный и вторичный преобразователи расхода. Первичный может представлять собой врезной участок диамтром трубы, врезные или накладные датчики, а вторичный ставится в отапливаемое помещение, удовлетворяющее всем нормам, в радиусе 100 м. И 220 вольт ему в колодец!
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
1.2.2007, 21:44
|
Guest Forum

|
А как же требование правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской федерации (п. 39 Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5 C.)
Колодец сложно назвать помещением. Да и положительную температуру зимой там не обеспечишь.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 21:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата А как же требование правил Да так же, как всё остальное - заказчик хочет, проектировщик, выпрыгивая на ходу из штанов, бежит выполнять.
|
|
|
|
|
2.2.2007, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
товарисчи, ну Россия это еще не весь мир в Украине можно.... если первичный и вторичный, то тогда уж лучше один обычный в помещении... (если в колодце не требование водоканала) у нас это водоканал пишет в ТУ и аргументирует утечками в сети...
|
|
|
|
|
2.2.2007, 0:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата Россия это еще не весь мир А здравый смЫсил? Что Цитата в Украине можно... , это понятно, но если посмотреть на энто дело непредвзято, то всё же требование правил совершенно не учитывает балансовую принадлежность сетей. В городе это ещё не так критично, там водоканалы норовят все сети к себе забрать, а в деревне? Посреди чистого поля (утрирую) ответвление от магистрали. ну, скажем, в полкилометра. Иде счётчик ставить? Если ветка имеет другую балансовую принадлежнось, нежели магистраль, то логично на ответвлении. Там что, будку отапливаемую для водомера строить и сторожа сажать?
|
|
|
|
|
2.2.2007, 0:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Вас никакая муха не кусала?  я что-то ваши посты уже тоже по 5 раз перечитываю... хотя раньше как-то с первого раза улавливала... или это у меня критические дни? так вы типа ратуете за водомеры в колодцах? в этом здравый смысл?
|
|
|
|
|
2.2.2007, 0:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата раньше как-то с первого раза улавливала... Ну, что тут поделать? Объясняю мысль на пальцах. Есть коммерческие счётчики. Электромагнитные или ещё какие, счас не вспомню. Ну, типа "Эхо - чегототам". Их можно и нужно ставить в колодцах в описываемых мною выше случаях. Или в каких других, при обосновании. Они специально для того и созданы, в том числе. А обычные водомеры и водомерные узлы - в соответствии с упомянутыми правилами. Вот
|
|
|
|
|
2.2.2007, 0:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(andrey R @ Feb 2 2007, 00:43 ) Вот  ясно
|
|
|
|
|
2.2.2007, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Счетчик ставится для временной линии водоснабжения. Что бы не ставить в бытовке на период строительста. бытовку могут переносить с места на место а от колодца с счетчиком уже тяни куда хочешь, Добавлено - 10:56 В альбоме счетчиков есть очень хороший пункт. Разрешается ставить водомеры в колодцах при их утеплении, что бы температура была +2. Так что если очень нужно, то МОНА всегда. В лслбенности если хорошо читать нормативы, которые написаны мелким почерком, тоесть ПРИМЕЧАНИЯ
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
2.2.2007, 10:58
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Feb 2 2007, 00:20 ) Там что, будку отапливаемую для водомера строить и сторожа сажать? Сторожем будет дедушка МОРОЗ!  Он же (мороз тоесть) будет от мародеров дорогущий счетчик охранять, которые в зимнее время по деревням шастают.
|
|
|
|
|
2.2.2007, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556

|
пришлось как-то делать счетчик в камере. крышку конструкторы для камеры делали двойную утепленную и с замком...  )
|
|
|
|
|
2.2.2007, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Для рациональной критики прикрепляю Файл профиля. Добавлено - 11:24 размер немного великоват 3, МБ. Но неуменшал нет времени.
Прикрепленные файлы
Profil.dwg ( 3,49 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1105
|
|
|
|
|
3.3.2007, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
так коммерческий счетчик устанавливают на диаметр, или как? которые в колодце а то если по расходу то как зажмет и ни на что не хватит :wacko:
|
|
|
|
|
3.3.2007, 9:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Коммерческий счётчик устанавливают по СНиПу с учётом его паспортных данных.
|
|
|
|
|
3.3.2007, 9:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Спросите попонятнее, а то я с утра плохо понимаю
|
|
|
|
|
3.3.2007, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
вы хоть только с утра а я так просто не знаю как
в одном колодце и гидрант нужен и узл учета и желательно простенький, без автоматики
|
|
|
|
|
3.3.2007, 10:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Простенький - это крыльчатка. На форуме Дудкас вешал типовые московские водомерные вставки. Были и ЦИВРовские (Питерские). А вот на счёт совместной установки этого в колодце да ещё и с гидрантом? Если местный водоканал разрешит - тогда флаг Вам в руки  В Москве это не пройдёт однозначно.
|
|
|
|
|
3.3.2007, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Может после колодца есть КНС с насосами и счетчиками часов наработки насосов? Счетчик наработки и водомер почти одно и то же...
|
|
|
|
|
3.3.2007, 14:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата есть КНС Цитата в одном колодце и гидрант нужен и узл учета Мешалкин, какая КНС?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
3.3.2007, 14:52
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Mar 3 2007, 14:34 ) Мешалкин, какая КНС?  С учетом моточасов....
|
|
|
|
|
  |