Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гибкий теплоизолированный воздуховод, шумоизолироющие способности
Maxxx
сообщение 1.2.2007, 15:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



Здрасте!!!
Есть ли у кого нибудь данные (хоть какого производителя) по шумопоглощающим способностям таких воздуховодов. А нето собрался сделать расчёт, а данных то нету :wacko:
Пожалуйста!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.2.2007, 16:06
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Увы, у DEC таких данных не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 1.2.2007, 16:47
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(Skaramush @ Feb 1 2007, 16:06 )
Увы, у DEC таких данных не встречал.

а по опыту, скажем к фанкойлу "прикрутить" обычного гибкого или утеплённого (ну метра 2) - большая разница в шуме? (не надо только говорить что утеплённые обязательно для фанкойла - я образно .)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.2.2007, 17:00
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По опыту у фэнкойлов размеры подключений расчитаны на нешумящие скорости. И весь звук - это работа вентилятора и он идет через распределитель, а через стенку воздуховода практически не прослушивается. Тут играет роль и то, что такой воздуховод не передает вибряцию и не служит "резонатором".

К Maxxx, вряд ли гибкий в-вод обладает хорошим звукопоглощением - внутренняя поверхность отражает звук. Можете посмотреть характеристику гибких шумоглушителей SonoDec, может поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 1.2.2007, 19:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Поосмотри здесь. http://diaflex.ru/tech_info/absorption/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxx
сообщение 2.2.2007, 13:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



clap.gif Спасибо. И всёже они поглощают шум. Как даже в стальном теплоизолированном воздуховоде шума теряется в 2 раза больше чем без изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 2.2.2007, 14:29
Сообщение #7


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(Skaramush @ Feb 1 2007, 17:00 )
По опыту у фэнкойлов размеры подключений расчитаны на нешумящие скорости.

Просто к слову : но проектировщик, особенно неопытный, к фланцу у фанкойла скажем 700х160 делает переход с сужением скажем на ф200 и ведёт им разводку и думает что так и надо . соответственно скорости возрастают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.2.2007, 18:17
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



??? А взглянуть на штатный терминал для подключения круглыми (окажется 3 а то и 4 по 160) времени не хватит или сопроводиловки нет?

Maxxx, вы не правы в терминологии. Они не поглощают шум. На конце того же изолированого металлического вы получите тот же уровень, что и у простого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных