Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> электрические калориферы, Установить калорифер электрический взамен водяного
Ольга и Аня
сообщение 5.6.2018, 8:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 31.10.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735



Здравствуйте!
Помогите решить проблему!!!
На автомобильных воротах использовалась завеса шибирующего типа, состоящая из воздуховодов, двух раздаточных коробов, вентилятора ВЦ14-46 №8 и водяных калориферов КВБ12.
На данный момент отрезали теплоноситель, и хотят заменить водяные калориферы на электрические. Один из производителей эл. калориферов написал,
что на производительность 25000м3/ч не могут ничего нам предложить.

Подскажите, пожалуйста, можно устанавливать электрические калориферы параллельно, как водяные?
У эл. калориферов (типа СФО) есть по два термовыключателя, если покупаешь со шкафом управления. Можно ли установить например два калорифера рядом параллельно и запитать от одного шкафа?

И еще один вопрос в статье встретила такое пояснение по выбору эл. калориферов "Необходимо поддерживать минимально разрешенный заводом объем воздушного притока.
Игнорирование этого требования приводит к поломке нагревательных элементов электрокалорифера". То есть для калориферов задают минимальный расход воздуха, который пропускает
эл. калорифер, а какой будет максимальный расход?

Может, кто знает литературу, где есть пояснения и расчеты по эл. калориферам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.6.2018, 8:51
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22412
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Ольга и Аня @ 5.6.2018, 9:30) *
Здравствуйте!


И еще один вопрос в статье встретила такое пояснение по выбору эл. калориферов "Необходимо поддерживать минимально разрешенный заводом объем воздушного притока.
Игнорирование этого требования приводит к поломке нагревательных элементов электрокалорифера". То есть для калориферов задают минимальный расход воздуха, который пропускает
эл. калорифер, а какой будет максимальный расход?

Может, кто знает литературу, где есть пояснения и расчеты по эл. калориферам?


Максимальный расход определяется только механической прочностью элементов электронагревателя. Минимальный - из условий недопущения перегрева ТЭН, деформации и выхода из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим214
сообщение 5.6.2018, 10:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737



Вы просто посчитайте энергетику, покажите Заказчику, и вопрос сам собой отпадет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 10.6.2018, 19:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Все зависит от типа ТЭНов. Если речь о высокотемпературных элементах, то здесь нормальная скорость в фронте 6 м/с. Если ТЭНы среднетемпературные то может быть и ниже. Также имеет значение какой характер поверхности элемента - с оребрением или гладкая поверхность. Опять температура воздуха до и после имеет значение, т.к. речь идет о теплосъеме.
Другими словами трясите производителя, устройства разные и условия эксплуатации тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.6.2018, 6:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ольга и Аня @ 5.6.2018, 8:30) *
И еще один вопрос в статье встретила такое пояснение по выбору эл. калориферов "Необходимо поддерживать минимально разрешенный заводом объем воздушного притока.
Игнорирование этого требования приводит к поломке нагревательных элементов электрокалорифера". То есть для калориферов задают минимальный расход воздуха, который пропускает
эл. калорифер, а какой будет максимальный расход?

Ищите в каталогах или запрашивайте у производителей минимально допускаемую скорость воздуха в эл. воздухонагревателе. Например, в каталоге Ровен указана минимальная скорость 2 м/с.

Цитата(Ольга и Аня @ 5.6.2018, 8:30) *
На данный момент отрезали теплоноситель, и хотят заменить водяные калориферы на электрические. Один из производителей эл. калориферов написал,
что на производительность 25000м3/ч не могут ничего нам предложить.

Очень сомневаюсь, что у этого Заказчика есть возможность по эл. мощности подключить завесу с таким расходом.
Вам уже справедливо указали
Цитата(Дим214 @ 5.6.2018, 10:11) *
Вы просто посчитайте энергетику, покажите Заказчику, и вопрос сам собой отпадет

Так что начинать надо с определения требуемой теплопроизвотительности, которая равна требуемой эл. мощности. Увидев конкретные цифры Вы/Ваш Заказчик поймёте, что интересоваться конструктивом и автоматикой уже не будет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных