Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> разные типы спринклеров на одном трубопроводе
alexandrpjatkov
сообщение 13.6.2018, 8:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Проектирую систему АУПТ для здания имеющего подвесные потолки и орошаемые запотолочные пространства. В запотолочных пространствах предусмотрены спринклеры розеткой вверх, а в помещениях под этими пространствами- Розеткой вниз. Для запотолочного пространства сделал трубы отдельно от трубопроводов, на которые посадил спринклеры для помещений ниже подвесного потолка. Заказчик упорно хочет посадить спринклеры для запотолочного пространства на трубопровод для помещения под подвесным потолком и соответственно шлет замечания. Ссылки на расчёты и на элементарную логику не помогают. Есть ли в нормативах какой либо пункт напрямую запрещающий садить разнотипные спринклера (розеткой верх и розеткой вниз) на один трубопровод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 13.6.2018, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Нет запрета

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 13.6.2018, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.6.2018, 12:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Есть ли в нормативах какой либо пункт напрямую запрещающий садить разнотипные спринклера (розеткой верх и розеткой вниз) на один трубопровод?

Такого запрета не просто нет, в случае запотолочного пространства такое решение активно приветствуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 13.6.2018, 12:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2018, 8:46) *
...Ссылки на расчёты и на элементарную логику не помогают...

А в чем элементарная логика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.6.2018, 14:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(fantomas_1954 @ 13.6.2018, 14:56) *
А в чем элементарная логика?

Хотя бы в том, что если на одну ветку посадить и запотолочные оросители и оросители для помещения, и если эта нитка выйдет из строя каким либо образом, то не будут работать оросители и в запотолочном пространстве и в помещении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 14.6.2018, 22:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а вы тушение приняли такое же как в помещении? если другое, то тогда сажаете на эту трубу СПЖ и говорите, что это отдельная зона тушения. 1 СПЖ дешевле, чем СПЖ у каждого оросителя smile.gif правда есть оросители с контролем пуска, но это паутина слаботочки в любом случае.

ПС чисто логически нужно отделять запотолочное и так от помещения, тк по таблице А2. 11.1 тушение при большей нагрузке (свыше 7л), а по 11.2 (1,5-7л) только АУПС, при этом по п.4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.. без СПЖ вы не выполните никак функцию пожарной сигнализации отдельно для запотолочного пространства, для которого она требуется при меньшей пожарной нагрузке, то есть должна бы быть выполнена через АУПТ.
но конкретного прописанного требования нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных