|
  |
Нет съема холода в теплообменнике приточно-вытяжной системы |
|
|
|
19.6.2018, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(SSA @ 19.6.2018, 13:56)  Стесняюсь спросить, а перепад температур воздуха и гликоля на теплообменнике никто не мерял? А то в первом посте общие фразы... Нет, не меряли. Температуру гликоля - это же нужен накладной термометр электронный. А как воздух измерить на теплообменнике? Температура наружного - это не оно?) Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 13:59)  Для чистоты эксперимента надо воду налить и расход воды измерить, тогда можно что то предъявлять поставщику, если речь идет о разборках с поставщиком. Да это не разборки с поставщиком. Я бы с удовольствием измерил расход гликоля или воды, для этого специально запроектировал ручные балансировочные клапаны. Но приборов у меня , к сожалению, нет и , соответственно, пользоваться ими я не умею. Вот по воздуху - пож-та). Ну и в общем, это же вопрос наладки . насколько я понимаю, а не проекта.
|
|
|
|
|
19.6.2018, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Т гликоля на чиллере - он писал выше. Т воздуха давал. Вопрос еще проверить проток, но если честно при пониженном - была бы выше температура обратки а повышенный - для теплообмена сделал бы только лучше.
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
19.6.2018, 16:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 17:15)  Нет, не меряли. Температуру гликоля - это же нужен накладной термометр электронный. А как воздух измерить на теплообменнике? Температура наружного - это не оно?)
Да это не разборки с поставщиком. Я бы с удовольствием измерил расход гликоля или воды, для этого специально запроектировал ручные балансировочные клапаны. Но приборов у меня , к сожалению, нет и , соответственно, пользоваться ими я не умею. Вот по воздуху - пож-та). Ну и в общем, это же вопрос наладки . насколько я понимаю, а не проекта. А что и температуру гликоля на ТО не меряли ? ........ если вопрос наладки, сделайте наладку.
Сообщение отредактировал crm00168 - 19.6.2018, 16:21
|
|
|
|
|
19.6.2018, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 14:20)  А что и температуру гликоля на ТО не меряли ? ........ если вопрос наладки, сделайте наладку. Накладного термометра нет, а пирометр на мокрых поверхностях некорректно работает
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
19.6.2018, 16:30
|
Guest Forum

|
Наладку надо сделать, иначе можно долго обсуждать.
|
|
|
|
|
19.6.2018, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(crm00168 @ 19.6.2018, 16:30)  Наладку надо сделать, иначе можно долго обсуждать. УгУ а то потом окажется что привод трехходового крана неправильно стоит и в теплообменник идет только половина расхода :-) Или кран на байпасе (позиция 1) открыт :-) Цитата(Maksym333 @ 17.6.2018, 15:41)  уставка чиллера по температуре хладоносителя 7С , обратка - 10,4С, работает 1 компрессор из 2-х и то не постоянно. Температура воздуха на выходе из установок 22С максимум при уставке в 16С и при наружной температуре 27-28С. Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 15:11)  Понизили уставку до 5С - рез-т тот же. При уставке 5С , Т вых = 6С, Т обр=10.4С. Воздух охлаждается с 27 до 22.5С. Ой врете по параметрам :-) Но вобще-то я имел в виду кардинально понизить до +1 а то и +0,5 Ниже 0 не надо теплообменник будет замерзать (в приточке)
Сообщение отредактировал yozik - 19.6.2018, 16:47
|
|
|
|
|
19.6.2018, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(yozik @ 19.6.2018, 14:56)  УгУ а то потом окажется что привод трехходового крана неправильно стоит и в теплообменник идет только половина расхода :-)
Или кран на байпасе (позиция 1) открыт :-)
Ой врете по параметрам :-)
Но вобще-то я имел в виду кардинально понизить до +1 а то и +0,5
Ниже 0 не надо теплообменник будет замерзать (в приточке) Ниже 4С там опустить нельзя даже через сервисный пароль. Кран на байпасе закрыт - это я тоже посмотрел.) Почему вру? Так и есть.
|
|
|
|
|
19.6.2018, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 17:01)  Ниже 4С там опустить нельзя даже через сервисный пароль. Значит чиллер на воду :-) Трехходовой стоит правильно? http://www.interanalit.ru/klapany-trehhodovie-belimo-r30-sПо ссылке кстати надписи перепутаны на первой картинке А в АВ 0 В в АВ 100% на второй картинке А в АВ 100% В в АВ 0 то есть у вас должен стоять как на 2 картинке (если полностью открыт) или если он седельный то шток должен быть полностью опущен (в сторону байпаса). Еще могли вход выход на приточке перепутать. визуально отслеживается (противоток) вход гликоля ближе к вентилятору Еще в помещении может быть сильно жарко и Вам рекуператор тепла добавляет немеряно... Еще горячая вода может быть открыта потому что там тоже неправильно стоит трехходовой Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 17:01)  Почему вру? Так и есть. Да потому что по Вашим словам подача понизилась на 1-2 градуса, а обратка такой же и осталась :-) А по воздуху даже на 0,5 градуса выросла температура так не бывает :-)
Сообщение отредактировал yozik - 19.6.2018, 17:14
|
|
|
|
|
19.6.2018, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(yozik @ 19.6.2018, 15:17)  Значит чиллер на воду :-) Трехходовой стоит правильно? http://www.interanalit.ru/klapany-trehhodovie-belimo-r30-sПо ссылке кстати надписи перепутаны на первой картинке А в АВ 0 В в АВ 100% на второй картинке А в АВ 100% В в АВ 0 то есть у вас должен стоять как на 2 картинке (если полностью открыт) или если он седельный то шток должен быть полностью опущен (в сторону байпаса). Еще могли вход выход на приточке перепутать. визуально отслеживается (противоток) вход гликоля ближе к вентилятору Еще в помещении может быть сильно жарко и Вам рекуператор тепла добавляет немеряно... Еще горячая вода может быть открыта потому что там тоже неправильно стоит трехходовой Да потому что по Вашим словам подача понизилась на 1-2 градуса, а обратка такой же и осталась :-) А по воздуху даже на 0,5 градуса выросла температура так не бывает :-) 1) Чем принципиально отличается чиллер на воду от чиллера на гликоль? Если нужно было поменять установки в контроллере чиллера на хладоноситель гликоль - тогда мы этого не делали. Подбор чиллера с хладоносителем гликоль делал поставщик. 2) Клапан стоит именно так, как во втором варианте : А в АВ 100%, В в АВ - 0.Выход АВ к приточке. 3) Вход/выход на ТО приточки не перепутали. Вход хладоносителя снизу ближе к вентилятору, выход - сверху ближе к улице. 4) Температура вытяжки из верхней зоны приблизительно равна температуре на улице : вряд ли там немеряно добавляется тепла через рекуператор, скорее всего ничего. 5) ТО горячей воды не подключен вообще. 6) Да, температура входящего хладоносителя понизилась на градус, а обратка +- та же. Там показания скачут на контроллере , отсюда может быть некоторая погрешность в моих показаниях, учитывая , что мне сбрасывают фото контроллера несколько раз на день. Плюс чиллер стоит на крыше цеха, т.е. добраться там не так быстро, отсюда могут быть разбежности. Но , в целом , все +- так. Зачем же мне врать? Я же хочу разобраться.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 0:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
На воде рекалк требует 41 кВт холода для +16 С на выходе по данным Росса. Расход воды 7,12 м3/ч. 6ти рядный т/о. Т.е. 34 кВт с расходом 6 м3/ч мимо). Росс и тут облажался. 34 кВт на воде при +29 С и 50% RH на входе дадут +18,3 С на выходе. Достаточно 4х рядного теплообменника на этом сечении. Чтобы на пропиленгликоле 40% получить перепад 13 С по воздуху нужен 12-ти рядный теплообменник 900 мм на 500 мм. 6ти рядный теплообменник на пропилене 40% даст 20 кВт холода и перепад 9 С при расходе гликоля 4,64 м3/ч, что очень близко к вашим данным.
Сообщение отредактировал airwave - 20.6.2018, 0:40
|
|
|
|
|
20.6.2018, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
не знаю что вы там насчитали и кто мимо, но мощность в подборе правильная. (согласно указанных цифр). Вы влажностью второго параметра перестаньте играться - и у вас все сойдется. (соглашусь с одним, что как бы вы не хотели, а вот получить выходящую точку с влажностью выше 85% скорее всего не получится - тут да косяк -и скорее всего что результирующей будет немного более высокая точка с влажностью под 85% - кому то хотелось верить в чудо, а его не будет)
И откуда вы взяли эти тупорылые сказки про гликоль? Интересно - почему ХМ при переходе на гликоль теряет 1-3% производительности ... а вы тут кричите про чуть ли не 3 раза. Рассмотрите пожалуйста свойства гликолевых смесей более внимательно - и вы поймете, что предпосылки к большим потерям нет.
Опытный вы наш - а пересчитайте пожалуйста вашу рекомендацию "900 мм на 500 мм" на расход ТС-а. Вы несколько удивитесь скорости рекомендуемого вами теплообменника, про сопротивление вообще молчу.
ТС - вам ответы уже дали : 1) Проверить теплообменник - нет ли каких то нездоровых засорений (эксклюзивных -класические такой расклад не должны давать). 2) Если все калачи холодные - то вроде не должен быть перекрыт частично проток, хотя опят таки - если все было посчитано верно, а явных косяков я не заметил- забитый проток дал бы совсемдругую картину. 3) Явный косяк где то от производителя - пусть разбираются.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(Woodcuter @ 20.6.2018, 7:17)  не знаю что вы там насчитали и кто мимо, но мощность в подборе правильная. (согласно указанных цифр). Вы влажностью второго параметра перестаньте играться - и у вас все сойдется. (соглашусь с одним, что как бы вы не хотели, а вот получить выходящую точку с влажностью выше 85% скорее всего не получится - тут да косяк -и скорее всего что результирующей будет немного более высокая точка с влажностью под 85% - кому то хотелось верить в чудо, а его не будет)
И откуда вы взяли эти тупорылые сказки про гликоль? Интересно - почему ХМ при переходе на гликоль теряет 1-3% производительности ... а вы тут кричите про чуть ли не 3 раза. Рассмотрите пожалуйста свойства гликолевых смесей более внимательно - и вы поймете, что предпосылки к большим потерям нет.
Опытный вы наш - а пересчитайте пожалуйста вашу рекомендацию "900 мм на 500 мм" на расход ТС-а. Вы несколько удивитесь скорости рекомендуемого вами теплообменника, про сопротивление вообще молчу.
ТС - вам ответы уже дали : 1) Проверить теплообменник - нет ли каких то нездоровых засорений (эксклюзивных -класические такой расклад не должны давать). 2) Если все калачи холодные - то вроде не должен быть перекрыт частично проток, хотя опят таки - если все было посчитано верно, а явных косяков я не заметил- забитый проток дал бы совсемдругую картину. 3) Явный косяк где то от производителя - пусть разбираются. Спасибо! Я уже был на объекте вчера. 1) Теплообменник со стороны воздуха не засорен вроде бы - промыли с обратной стороны керхером - вода через слив чистая. А полностью проверить на нездоровые засорения - нужно снимать, а это не так просто. 2) Калачи - да, все холодные. Опять-таки все на ощупь - приборов у меня нет. 3) Производителю все сообщили - будут выезжать их спецы. Гликоль Заказчик отказался слить до четкого указания , что причина в этом. Я думаю не в этом , а производитель тоже до выезда не настаивал на этом. Что такое ТС?)
|
|
|
|
|
20.6.2018, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 22:08)  1) Чем принципиально отличается чиллер на воду от чиллера на гликоль? Если нужно было поменять установки в контроллере чиллера на хладоноситель гликоль - тогда мы этого не делали. Подбор чиллера с хладоносителем гликоль делал поставщик. Ничем кроме настроек контроллера и настроек аварийных прессостатов. У Вас на воду т.к. уставку ниже +4С опустить нельзя.... Ну еще глобально мощность отличается, но это не существенно для настроек... Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 9:56)  Что такое ТС?) ТопикСтартер (создатель темы на форуме, то есть Вы) Еще как вариант можно полностью отсечь 2 приточку по гликолю (включая байпас) Что бы весь расход (насос то у Вас 1) пошел через 1 приточку. Тогда вы существенно поднимете расход через теплообменник приточки. Если поможет значит 1. Проблемы с расходом гликоля (нет расчетных 59хх л\час тогда либо насос не тот, либо с расчетом теплообменника ошибка, либо с расчетом гидравлики.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(airwave @ 19.6.2018, 22:33)  На воде рекалк требует 41 кВт холода для +16 С на выходе по данным Росса. Расход воды 7,12 м3/ч. 6ти рядный т/о. Т.е. 34 кВт с расходом 6 м3/ч мимо). Росс и тут облажался. 34 кВт на воде при +29 С и 50% RH на входе дадут +18,3 С на выходе. Достаточно 4х рядного теплообменника на этом сечении. Чтобы на пропиленгликоле 40% получить перепад 13 С по воздуху нужен 12-ти рядный теплообменник 900 мм на 500 мм. 6ти рядный теплообменник на пропилене 40% даст 20 кВт холода и перепад 9 С при расходе гликоля 4,64 м3/ч, что очень близко к вашим данным. Проверить в программе подбора не могу. Если просто тупо по ид диаграмме, то мощность получается 44-46 кВт. Хотя , наверное, это не совсем корректно без учета ТО. Цитата(yozik @ 20.6.2018, 8:14)  Ничем кроме настроек контроллера и настроек аварийных прессостатов. У Вас на воду т.к. уставку ниже +4С опустить нельзя....
Ну еще глобально мощность отличается, но это не существенно для настроек...
ТопикСтартер (создатель темы на форуме, то есть Вы)
Еще как вариант можно полностью отсечь 2 приточку по гликолю (включая байпас) Что бы весь расход (насос то у Вас 1) пошел через 1 приточку. Тогда вы существенно поднимете расход через теплообменник приточки. Если поможет значит 1. Проблемы с расходом гликоля (нет расчетных 59хх л\час тогда либо насос не тот, либо с расчетом теплообменника ошибка, либо с расчетом гидравлики. В принципе, лучше просто измерить расход , ну или как Вы говорите отсечь одну приточку. Можно вообще слить гликоль и заполнить водой - это уже с представителями Поставщика будем делать , скорее всего у них и приборы должны быть соответствующие.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
QUOTE (Woodcuter @ 20.6.2018, 9:17)  не знаю что вы там насчитали и кто мимо, но мощность в подборе правильная. (согласно указанных цифр). Вы влажностью второго параметра перестаньте играться - и у вас все сойдется. (соглашусь с одним, что как бы вы не хотели, а вот получить выходящую точку с влажностью выше 85% скорее всего не получится - тут да косяк -и скорее всего что результирующей будет немного более высокая точка с влажностью под 85% - кому то хотелось верить в чудо, а его не будет)
И откуда вы взяли эти тупорылые сказки про гликоль? Интересно - почему ХМ при переходе на гликоль теряет 1-3% производительности ... а вы тут кричите про чуть ли не 3 раза. Рассмотрите пожалуйста свойства гликолевых смесей более внимательно - и вы поймете, что предпосылки к большим потерям нет.
Опытный вы наш - а пересчитайте пожалуйста вашу рекомендацию "900 мм на 500 мм" на расход ТС-а. Вы несколько удивитесь скорости рекомендуемого вами теплообменника, про сопротивление вообще молчу. Использовал REcalc 1.07 от Роенст. Данные взял с листа подбора ПВУ Росс. Рядность 6R записана в коде теплообменника Росса, а до меня про рядность ваще никто не спросил. То фильтры грязные, то трехходовой виноват. А при прочих равных именно она влияет на холодопроизводительность теплообменника. И расчет Росса явно лажа, вместо 41 кВт получили 34 кВт. А че это вы так рьяно Росс защищаете? РК дом родной что ли? Получить перепад +29/+21 C при 50% влажности и пропиленгликоле 40% +6/+10 C, можно только на расходе воздуха 7000 м3/ч. Теплообменник 20 кВт выдаст при этом. Для перепада +29/+16 C при 50% влажности и пропиленгликоле 40% +6/+10 C нужен другой теплообменник - 12-ти рядный, с расходом 8,2 м3/ч и 35 кВт производительностью. Ваш кэп, для большего перепада по воздуху, нужен больший расход жижи и более толстый теплообменник.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 10:23)  В принципе, лучше просто измерить расход , Если у Вас термометра нет померить температуры.. то ультразвукового расходомера уж точно нет.... А по другому как Вы расход мерять будете? Примерно по перепаду на насосе? общий через чиллер...
|
|
|
|
|
20.6.2018, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Да, жованный крот, с этого теплообменника максимум можно выжать дельту 8 С на ПГ 40%. А им надо 13 С. Причем тут термометр, расходомер и прочая ерунда?
|
|
|
|
|
20.6.2018, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(yozik @ 20.6.2018, 9:01)  Если у Вас термометра нет померить температуры.. то ультразвукового расходомера уж точно нет.... А по другому как Вы расход мерять будете? Примерно по перепаду на насосе? общий через чиллер... У меня - нет, у наладчиков- то должен быть. Я ж не наладчик. Цитата(airwave @ 20.6.2018, 9:09)  Да, жованный крот, с этого теплообменника максимум можно выжать дельту 8 С на ПГ 40%. А им надо 13 С. Причем тут термометр, расходомер и прочая ерунда?  А на воде 13С дельту получим на этом ТО? Цитата(airwave @ 20.6.2018, 9:09)  Да, жованный крот, с этого теплообменника максимум можно выжать дельту 8 С на ПГ 40%. А им надо 13 С. Причем тут термометр, расходомер и прочая ерунда?  Пока получаемая дельта на гликоле : максимум 5С
|
|
|
|
|
20.6.2018, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Короче проеп по теплообменнику.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
QUOTE (Maksym333 @ 20.6.2018, 11:33)  У меня - нет, у наладчиков- то должен быть. Я ж не наладчик.
А на воде 13С дельту получим на этом ТО?
Пока получаемая дельта на гликоле : максимум 5С Получите, если расход через т/о будет 6 м3/ч и чиллер должен отдать 41 кВт.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 11:33)  У меня - нет, у наладчиков- то должен быть. Я ж не наладчик. Он (расходомер) им (наладчикам) не нужен. Определить что теплообменник маленький или расход через него маленький можно и без расходомера (по совокупности косвенных признаков). Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 11:33)  Пока получаемая дельта на гликоле : максимум 5С Да дельту на гликоле увеличить раз плюнуть..... Кран на выходе теплообменника прикройте (что бы расход упал) Вот дельта и вырастет. Правда результат будет еще хуже дельта по воздуху упадет..
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(airwave @ 20.6.2018, 9:57)  Получите, если расход через т/о будет 6 м3/ч и чиллер должен отдать 41 кВт. Ну там по данным почти 6м3/ч(5,9) и чиллер на 80 кВт - +- получается. Просто тогда вопрос почему сейчас такая низкая обратка. Если мало проходит гликоля, то он же должен нагреваться воздухом больше, а он не греется. Вот это смущает Цитата(yozik @ 20.6.2018, 10:06)  Он (расходомер) им (наладчикам) не нужен. Определить что теплообменник маленький или расход через него маленький можно и без расходомера (по совокупности косвенных признаков).
Да дельту на гликоле увеличить раз плюнуть..... Кран на выходе теплообменника прикройте (что бы расход упал) Вот дельта и вырастет. Правда результат будет еще хуже дельта по воздуху упадет.. я дельту по воздуху имел ввиду. Краны все открыты на 100%
|
|
|
|
Гость_crm00168_*
|
20.6.2018, 12:10
|
Guest Forum

|
Если было посчитано на воду и заменено на 40% пропиленгликоль, расход жидкости через ТО сильно меньше будет. Залейте воду.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 22:08)  .Выход АВ к приточке. АААААА Б...... Слона то мы и не заметили :-) А ничего что На ПГС стрелка от приточки в сторону ВЫХОДА АВ? Трехходовый стоит неправильно.......
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(yozik @ 20.6.2018, 10:10)  АААААА Б......
Слона то мы и не заметили :-)
А ничего что На ПГС стрелка от приточки в сторону ВЫХОДА АВ? Трехходовый стоит неправильно....... Да, неправильно поставили - я это им сообщил, но сейчас это не влияет. Пока не достигнута требуемая температура он полностью открыт ( работа on/off). Чтоб переставили я уже сказал.
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 12:13)  Да, неправильно поставили - я это им сообщил, но сейчас это не влияет. Пока не достигнута требуемая температура он полностью открыт ( работа on/off). Чтоб переставили я уже сказал. УУУ...... теоретики... А ничего что у него в таком включении сопротивление совсем не расчетное..... И..... вот вам и уменьшитель расхода.....
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 8.12.2011
Из: Киев
Пользователь №: 132540

|
Цитата(yozik @ 20.6.2018, 10:29)  УУУ...... теоретики... А ничего что у него в таком включении сопротивление совсем не расчетное..... И..... вот вам и уменьшитель расхода..... Почему этот малый расход не греется???))))
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Maksym333 @ 20.6.2018, 12:31)  Почему этот малый расход не греется???)))) Откуда я знаю какие косяки у Вас там еще есть? Вы какой то странный по Вашему производитель от балды на кране надписи А В АВ и стрелочки всякие рисует? Вот ему больше делать нечего да? 1.У Вас косяки в монтаже.... 2. установка не работает какой ужОс.... 3. Исправлять косяки?... 4. А зачем?.... она же и так работать будет.. 5. Ой не работает...ААА шеф все пропало... 7. Вернутся к пункту 3
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Пересчитал на дельту 5-6 С. При таком расходе воздуха и 6R теплообменнике гликоль должен иметь температуру +10/+14 С. Фишка в том, что компрессор чиллера отключается. И гликоль нагревается, в среднем и получается высокая температура жижи и слабая производительность. Скорее всего объем гликоля дно, колебания давления из-за неисправного расширительного бака и производительность одного компрессора чиллера больше производительности теплообменника (надо чтобы у чиллера была ступень 20 кВт, тогда компрессор не будет отключаться). А если там 80 кВт чиллер, то два компрессора по 40 кВт, вот он и дрочит.
Сообщение отредактировал airwave - 20.6.2018, 12:54
|
|
|
|
|
20.6.2018, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
У... типичный представитель эФФективных мАнАгеров Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 15:45)  Это пусть уже приезжают представители поставщиков , автоматчиков и дают четкие указания. А им за пуско-наладочные работы заплатили? Цитата(Maksym333 @ 19.6.2018, 16:15)  . Я бы с удовольствием измерил расход гликоля или воды, для этого специально запроектировал ручные балансировочные клапаны. Но приборов у меня , к сожалению, нет и , соответственно, пользоваться ими я не умею. Вот по воздуху - пож-та). Ну и в общем, это же вопрос наладки . насколько я понимаю, а не проекта. Кто наладку будет делать? Кому за нее заплатили? А наверно решили ЧЁ там такого само все заработает.... Ой не заработало.... Не боитесь что представитель поставщиков ва за ложный выезд счет выставит?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|