> Abb Acs880 контроль температуры двигателя
gonzort
сообщение 19.6.2018, 16:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.4.2013
Пользователь №: 191287



Доброго дня.

Привод ACS880-­104-­006A0­-3. Необходимо настроить защиту двигателя с PTC-термистором. Термистор подключается к аналоговому выходу и входу по четырех-проводной схеме. Соответственно устанавливаю p13.12=Force PTC Excitation.

Какие настройки нужно сделать для аналогового входа в группе параметров p12.16-p12.20? Как отмасштабировать термистор?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gonzort
сообщение 21.6.2018, 9:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.4.2013
Пользователь №: 191287



Ответов не видать, вероятно никто с этим не сталкивался. Допустим термистор отмасштабирован, нужно ли менять параметры в группе 35 - Motor thermal protection? А именно 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 или настройки аналогового выхода и входа достаточно для контроля температуры? В руководстве читаю и не могу понять, нужно или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 21.6.2018, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



1. Установите аппаратную перемычку, связанные с аналоговым входом, на U.
2. 12.15 AI1 unit selection = V.
3. 13.12 AO1 source = Force PTC excitation.
4. 35.11 Temperature 1 source = PTC analog I/O.
5. 35.14 Temperature 1 AI source = AI1 actual value.
6. 35.12 Temperature 1 fault limit = выставляем значение срабатывания аварии (Ом).
7. 35.13 Temperature 1 warning limit = выставляем значения срабатывания предупреждения (Ом).
8. 96.08 Control board boot = 1 — перезагружаем ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gonzort
сообщение 21.6.2018, 14:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.4.2013
Пользователь №: 191287



Спасибо, а эти параметры 12.16-12.20 настраивать обязательно для PTC?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 22.6.2018, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных