> Система вентиляции в автосервисе
student12
сообщение 23.6.2018, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 343773



Здравствуйте, пишу диплом на тему расчет вентиляции мастерской СТО. Не могу найти методику расчета. Задача: имеется помещение объемом-250 м3, два машиноместа. Данных по вредностям нет. Подскажите, где взять методику и как провести расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2018, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Учитесь пользоваться Поиском, эти вопросы обсуждались неоднократно - например,
раз
два
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
student12
сообщение 23.6.2018, 21:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 343773



"Необходимое количество приточного воздуха может быть определено по содержанию во внутреннем воздухе оксида углерода q(CO), который в свою очередь определяется по следующей формуле:
q(CO) = (20 + 0,1* l1) c1 + 0.1 c2* l2 (2)
где q = количество CO в воздухе (м3 / ч)
с1 = количество мест на стоянке (количество автомобилей) или в гараже
l1 = средняя дистанция, которую проезжают автомобили до места парковки в гараже или на стоянке
с2 = количество автотранспортных средств, проезжающих через гараж
l2 = средняя дистанция для автомобилей, проезжающих через гараж.
Количество приточного воздуха Q определяется по формуле:
Q = kq(CO) (3)
Где Q = необходимое количество свежего воздуха (м3 / ч)
k = коэффициент, учитывающий время нахождения людей в гараже или на стоянке.
k = 2, если в гараже люди находятся небольшое количество времени,
k = 4, если люди находятся постоянно – СТО, мастерские."

При использовании данной формулы получил кратность равной 1, как теперь рассчитать общеобменную вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных