henry19121980
сообщение 25.6.2018, 15:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Добрый день!Подскажите за счет чего происходит снижение производительности вентилятора если сопротивление сети возрастает?За счет снижения оборотов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.6.2018, 15:22
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Студент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry19121980
сообщение 25.6.2018, 15:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Уже нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.6.2018, 16:24
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Воздух - сжимаемая среда, это раз. Два - возрастут потери в вентиляторе на "проскальзывание". Три - упадут обороты и возрастёт переход электрической энергии в тепло, а не в механическую. Меньшая часть полного давления преобразуется в динамическое, большая - в статическое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.6.2018, 18:17
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



увеличение сопротивления сети чаще приводит к росту оборотов, чем к падению, если речь об обычных асинхронных приводах вентов.
а так да, выше потери, больше перепад вход выход, сильнее байпасс. но не это главное.
главное - сохранение энергии. вент имеет конечную мощность, мощность = падение * расход = константа.
увеличиваем одно, падает другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry19121980
сообщение 25.6.2018, 20:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных