Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Про насос
tiptop
сообщение 12.7.2018, 10:02
Сообщение #31


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 6:23) *
Всем спасибо за ответы. Вроде что то начало проясняться. Прикрепляю более подробную схему. Т.е. т.к. сопротивление внутреннего контура = 20м, соответственно напор насоса тоже будет 20м, но добавится статическое давление подпитки - 25м, соответственно после насоса мы получим 45м, но вырастет расход на насосе. А если быть точнее исходя из графика, Q=51м3/ч, Н=32м, т.е. за насосом будет 32+25=57м, при расходе 51 м3/ч, соответственно нагрев на котле упадет с 25гр до примерно 20гр.?

Всё правильно. Хороший выбор насоса.
Но давление воды на входе котла будет "на пределе"?
Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 12.7.2018, 10:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Цитата(tiptop @ 12.7.2018, 14:02) *
Всё правильно. Хороший выбор насоса.
Но давление воды на входе котла будет "на пределе"?
Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью.

Спасибо rolleyes.gif
А что значит "Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2018, 10:44
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 10:18) *
А что значит "Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью"?

Это значит повысить его Kv: заказать такой водоподогреватель, у которого со стороны греющей воды расчётный перепад давления - не 20 метров, а где-нибудь в пределах 10.

Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2018, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 12.7.2018, 11:00
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Что то не пойму, что вы называете водоподогревателем, и где у него перепад давления 20м blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2018, 11:06
Сообщение #35


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 11:00) *
Что то не пойму, что вы называете водоподогревателем, и где у него перепад давления 20м blink.gif

На Вашей схеме есть подпись "теплообменник". У трубы входа греющей воды указано давление 0,5 МПа, на выходе - 0,3 МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 12.7.2018, 11:10
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



blink.gif ТОчно, спасибо, должно быть 0,4МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2018, 11:11
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Какое у котла макс. допустимое давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 12.7.2018, 11:11
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Цитата(tiptop @ 12.7.2018, 15:11) *
Какое у котла макс. допустимое давление?

0,6МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2018, 11:15
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 11:11) *
0,6МПа

А какие будут расчётные перепады давления у котла и у водоподогревателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 12.7.2018, 11:19
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Цитата(tiptop @ 12.7.2018, 15:15) *
А какие будут расчётные перепады давления у котла и у водоподогревателя?

Примерно по 0,1МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.7.2018, 11:20
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 10:18) *
Спасибо rolleyes.gif
А что значит "Напрашивается взять водоподогреватель с болеее высокой пропускной способностью"?

для понимания процесса: практически не важно для насоса какое давление будет в системе=подпитке ( =статическое давление ), хоть 20, хоть 200м (если конечно насос рассчитан на такое давление).
По характеристике насоса+системы вы получаете динамическое давление, развиваемое насосом. Манометрическое давление в системе сразу за насосом будет примерно статическое+динамическое, перед насосом будет примерно давление подпитки=статическое давление.

по водопотребителю: лучше снизить потери давления на потребителе по возможности (если теплообменник - нужно переподбирать на скажем так "большее проходное сечение", что то типо "пластины короче, но шире и большее количество", "тепловики" должны знать особенности). Еще одного водопотребителя на схеме нет (который на первой схеме был под цифрой 1 видимо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 12.7.2018, 11:26
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Цитата(jiexawcr @ 12.7.2018, 15:20) *
для понимания процесса: практически не важно для насоса какое давление будет в системе=подпитке ( =статическое давление ), хоть 20, хоть 200м (если конечно насос рассчитан на такое давление).
По характеристике насоса+системы вы получаете динамическое давление, развиваемое насосом. Манометрическое давление в системе сразу за насосом будет примерно статическое+динамическое, перед насосом будет примерно давление подпитки=статическое давление.

по водопотребителю: лучше снизить потери давления на потребителе по возможности (если теплообменник - нужно переподбирать на скажем так "большее проходное сечение", что то типо "пластины короче, но шире и большее количество", "тепловики" должны знать особенности). Еще одного водопотребителя на схеме нет (который на первой схеме был под цифрой 1 видимо)

Спасибо! Под цифрой 1 котел был, под 2 - теплообменник

Т.е. получается что за насосом будет статическое давление (подпитка) + динамическое=сопротивлению всего контура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2018, 11:35
Сообщение #43


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 11:26) *
Т.е. получается что за насосом будет статическое давление (подпитка) + динамическое=сопротивлению всего контура?

Не привыкайте Вы к этой белиберде с исковерканным "динамическим" давлением!
За насосом будет давление, равное сумме давления, поддерживаемого регулятором подпитки, и напора насоса (в соответствии с Kv контура).

Например.
Регулятор поддерживает давление воды на входе насоса 0,2 МПа.
Расчётные перепады давления на котле и водоподогревателе 0,1+0,1=0,2 МПа.
Тогда расчётное давление на выходе насоса 0,2+0,2=0,4 МПа.
По характеристике выбранного насоса видно, что фактическое давление будет несколько ниже. Думаю, уменьшение расхода при наладке не потребуется - насос не будет перегружен.
Получается, что можно было бы подпитывать и до 0,3 МПа...

Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2018, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 12.7.2018, 12:12
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Сопротивление контура системы 0,2 МПа это же при 40 м3/ч, а исходя из графика насоса и графика сопротивления системы получается что рабочая точка при Q=51 м3/ч, напор Н=32м, следовательно за насосом будет 0,2+0,32=0,52МПа, либо нужно подобрать насос с меньшим напором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 12.7.2018, 12:53
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



На мой взгляд, рабочая точка определена верно 51 м3/ч и 32 м. Таким образом давление нагнетания будет 57 м. Свои аппараты защитила предклапанами, в контур циркуляции регулятор не добавляйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.7.2018, 12:56
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем1986 @ 12.7.2018, 12:12) *
Сопротивление контура системы 0,2 МПа это же при 40 м3/ч, а исходя из графика насоса и графика сопротивления системы получается что рабочая точка при Q=51 м3/ч, напор Н=32м, следовательно за насосом будет 0,2+0,32=0,52МПа

Всё так. Это я ошибся - неправильно написал "фактическое давление будет несколько ниже".

Но "51 м3/ч" - это только теоретически. Думаю, что если практически будет 44 м3/ч вместо расчётных сорока - это замечательно.
Предлагаю Вам рассмотреть следующие варианты:
1 ном. давление воды перед насосом - 0,15 МПа,
2 перестановка насоса на выход котла. Ном. давление воды перед котлом - 0,4 МПа.

А котёл будет работать один?

Сообщение отредактировал tiptop - 12.7.2018, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 12.7.2018, 15:18
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Артем - или рисуйте нормальные данные по контурам и рисуйте нормальную схему или получите ответы +- 2,5 торта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 12.7.2018, 18:44
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Спасибо всем большое, наконец то разобрался. Учту все свои недочеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Монтажник-самоуч...
сообщение 6.12.2018, 21:52
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527



У вас все смешалось. Могу сказать следующее как монтажник есть насосы скважинные, есть насосы поверхностные,есть автоматические насосные станции,есть смесительные, есть циркуляционные, с частотным регулированием, без него. А есть еще и законы гидравлики. Главное понять гидравлику. Попробуйте для начала открыть СНИП 2.04.01-85. и понять что там написано, нужно понять...Потратишь месяцы а может быть и годы чтоб его понять...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ironfire
сообщение 25.4.2019, 23:05
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.9.2016
Пользователь №: 304654



Всем привет, ищу погружной электронасос с подачей Q около 8000 м3/ч и напором Н=100м, главные требования к насосу, кроме технических, - высокая степень надежности, длительный срок службы, простота установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xemita
сообщение 26.4.2019, 17:13
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 13.8.2015
Пользователь №: 275368



Ironfire, под ваши технические характеристики и требования могу предложить насосы Amarex KRT немецкой фирмы KSB. Вы не указали для каких целей он вам нужен и в какой среде будет работать, свяжитесь со специалистами TECHPUMP - они вам подберут подходящую комплектацию насоса, т.к. комплектация данных насосов зависит от многих факторов.
А пока прикладываю техническое описание, чтобы вы сами убедились в многообразии насосов этой модели.

Сообщение отредактировал andrey R - 26.4.2019, 20:17
Причина редактирования: прямая ссылка удалена

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Amarex_KRT.png ( 122,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Amarex_KRT_1.png ( 151,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  Amarex_KRT_2.png ( 151,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных