АЛЕНА МАТВЕЕВА
сообщение 29.6.2018, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 138150



Делаю проект по складу щепы. Необходимо запроектировать АУПТ. В здании находятся бункера (8шт) в которые загружают щепу. Высота бункера 24м. Высота здания 35м. Здание отапливаемое.
Помогите решить некоторые вопросы:
1. Можно ли применить оросители СОБР?
2. Какую систему лучше запроектировать спринклерную или дренчерную АУПТ?
3. Надо ли делать АУПТ в бункерах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.6.2018, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



СТУ в наличии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АЛЕНА МАТВЕЕВА
сообщение 29.6.2018, 11:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 138150



СТУ нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.6.2018, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



На основании каких норм вы собираетесь проектировать АПТ, с учетмо, что СП 5 на такие склады не распространяется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АЛЕНА МАТВЕЕВА
сообщение 29.6.2018, 11:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 138150



Значит получается, что по СП 5. не могу проектировать т.к. высота складирования до 5.5м. А СОБРы не могу применить т.к. высота до 14м? И надо разрабатывать СТУ. правильно я поняла.
И еще вопрос а бункер я принимаю как высоту складирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.6.2018, 12:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Основная проблема у вас, это то, что без СТУ у вас нет нормативов для проектирования. А уж собры и прочее дело десятое.
Видимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных