Lenprom
сообщение 2.7.2018, 13:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Добрый день.
Мы поставляем локальную специализированную установку в здание, которое будет автоматизировать Jonson Controls/
Наща задача выдать им интерфейс.
Проектировщик хочет BACnet® MS/TP, (Это Bacnet на RS485)/
Наща задача на данном этапе уговорить проектировщика на какое-то другое решение.
Мы не нашли толковых шлюзов в BACnet® MS/TP, похоже все работают с BACnet® IP, а на RS-485 остался только Jonson.
Посему нужен совет, какое решение продавливать (пытаться).
Возможные варианты:
1 Попросить проектировщиков заложить модуль/шлюз с Modbus на стороне Jonson. Тогда какой именно (модель)?
2. На предыдущем объекте мы вытаскивали в Jonson LON (правда это было 8 лет назад). Как там сейчас с LON?
3. Заложить контроллер с BacNet IP на нашей стороне. Cсовременный Jonson c Bacnet IP работает?
4. Поставить свое оборудование с OPC-сервером. Их Scada можеть быть OPC клиентом?
5. Ну и от безысходности стыковаться по физическим линиям.

Какой вариант посоветуете? (Нам Jonson пофиг, платит заказчик, хочется безгемморойности и разделения ответственности c Jonson).
Какие варианты посоветуете?

Сообщение отредактировал Lenprom - 2.7.2018, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 2.7.2018, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



у нас в стране джонсон "сдулся" и его особо никто не использует уже.

у хоневелла есть всеядные контроллеры и шлюзы

можно установить шлюз в любой протокол - хоть тсп айпи 232 485 ...

почитать можете нет

http://products.centraline.com/ru/ecatdata/pg_clhawk.html


http://www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/...g-ur01r0411.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 2.7.2018, 15:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



1. Есть NxE с Modbus
2. Есть NxE с LON
3. Работает NxE с Bacnet IP
4. Вроде нет
5. Это отвратительно, не надо так! =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 3.7.2018, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата(magnat2011 @ 2.7.2018, 14:38) *
у нас в стране джонсон "сдулся" и его особо никто не использует уже.

Это не правда smile.gif

Цитата(Lenprom @ 2.7.2018, 13:57) *
Добрый день.
Мы поставляем локальную специализированную установку в здание, которое будет автоматизировать Jonson Controls/
Наща задача выдать им интерфейс.
Проектировщик хочет BACnet® MS/TP, (Это Bacnet на RS485)/
Наща задача на данном этапе уговорить проектировщика на какое-то другое решение.
Мы не нашли толковых шлюзов в BACnet® MS/TP, похоже все работают с BACnet® IP, а на RS-485 остался только Jonson.
Посему нужен совет, какое решение продавливать (пытаться).
Возможные варианты:
1 Попросить проектировщиков заложить модуль/шлюз с Modbus на стороне Jonson. Тогда какой именно (модель)?
2. На предыдущем объекте мы вытаскивали в Jonson LON (правда это было 8 лет назад). Как там сейчас с LON?
3. Заложить контроллер с BacNet IP на нашей стороне. Cсовременный Jonson c Bacnet IP работает?
4. Поставить свое оборудование с OPC-сервером. Их Scada можеть быть OPC клиентом?
5. Ну и от безысходности стыковаться по физическим линиям.

Какой вариант посоветуете? (Нам Jonson пофиг, платит заказчик, хочется безгемморойности и разделения ответственности c Jonson).
Какие варианты посоветуете?


3 - самый нормальный BACnet IP очень удобный и быстрый протокол
Напишите мне в личку, что у вас за оборудование, я постараюсь помочь

зы LON - вот он давно сдулся у всех

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 5.7.2018, 17:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Цитата(GYUR22 @ 3.7.2018, 15:03) *
Напишите мне в личку, что у вас за оборудование, я постараюсь помочь

Написал.
У нас комплектная промышленная медицинская установка не очень завязанная на автоматизацию здания. И имеющая промышленные протоколы а не протоколы автоматизации зданий. Поэтому все-таки хотелось бы Модбас, а не Бакнет (все равно шлюз ставить придется).
А вот то, что Metasys не является OPC-клиентом и не может брать данные от ОРС-серверов - это для меня новость. Спасибо за информацию (я если честно, думал, что уж это все уже умеют)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 6.7.2018, 12:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Вообще то мне кажется по уму тема OPC уже довольно старая и наверное несколько утаревшая - т.к. в нормально разработанных системах есть несколько основных протоколов обычно макс. 3-4 (обычно 2)
например:
Modbus
BACnet IP/MSTP
N2Open (для нас)
и например LON для совместимости старых систем или KNX для изврата smile.gif
Того зоопарка который поддерживает OPC обычно не требуется, да и появляются обычно зоопарки от скудоумия/впаривания/непонимания smile.gif

ps хотя конечно могут быть варианты с системами годов царя гороха - но их обычно уже немного

Сообщение отредактировал GYUR22 - 6.7.2018, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных