tip42
сообщение 24.7.2018, 5:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.2.2015
Пользователь №: 260196



Здравствуйте, имеется датчик расхода с аналоговым выходом и есть два контроллера, возможно ли подключить этот датчик на два входа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
starmos
сообщение 24.7.2018, 7:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Если токовый выход датчика преобразовать в напряжение, то можно. Между выходом датчика и "землей" ставится резистор нужного номинала и выход подается на входы контроллеров, настроенные на измерение аналогового напряжения. Входы по напряжению имеют обычно высокое сопротивление и на результат повлиять не должны. Если подать токовый сигнал на 2 токовых входа, то каждый контроллер измерит в 2 раза меньшее значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 24.7.2018, 7:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Есть размножители-разветвители сигналов. Гляньте у ОВЕН и им подобным. Например http://www.avantazh.com/products/product/t...brazovatel-trp/

Сообщение отредактировал Chabol - 24.7.2018, 7:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 24.7.2018, 7:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(starmos @ 24.7.2018, 11:21) *
Если токовый выход датчика преобразовать в напряжение, то можно. Между выходом датчика и "землей" ставится резистор нужного номинала и выход подается на входы контроллеров, настроенные на измерение аналогового напряжения. Входы по напряжению имеют обычно высокое сопротивление и на результат повлиять не должны. Если подать токовый сигнал на 2 токовых входа, то каждый контроллер измерит в 2 раза меньшее значение.

Некоторые подключают в токовую петлю последовательно несколько приемников.
Лучше изолировать, поставить какой-нибудь размножитель сигнала.
Обсуждалось тут:
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=12&t=10933
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.7.2018, 8:59
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




2013 год smile.gif : Уже сто раз тема поднималась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 28.7.2018, 7:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



сплитер сигнала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 31.7.2018, 15:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(starmos @ 24.7.2018, 7:21) *
Если подать токовый сигнал на 2 токовых входа, то каждый контроллер измерит в 2 раза меньшее значение.

Мама, неужели. А мы работаем и не знаем. И ничего не уменьшается. Может и вам основы "подтянуть"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 31.7.2018, 16:36
Сообщение #8


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(libra @ 31.7.2018, 15:21) *
Мама, неужели. А мы работаем и не знаем. И ничего не уменьшается. Может и вам основы "подтянуть"?


На одинаковых токовых входах при параллельном включении будут ровно половинные токи. Всё согласно закону Ома.

При последовательном включении ток не половинится, но тут уже электроника датчика должна "уметь" повышенные сопротивления измерительного шунта.

Сообщение отредактировал Ashihara - 31.7.2018, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 7.8.2018, 15:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Ashihara @ 31.7.2018, 16:36) *
На одинаковых токовых входах при параллельном включении будут ровно половинные токи. Всё согласно закону Ома.

При последовательном включении ток не половинится, но тут уже электроника датчика должна "уметь" повышенные сопротивления измерительного шунта.

Странные выводы о ровно половинных токах. Начиная от различных входных сопротивлений вторичников и заканчивая длиной проводов.
Напомнило сюжет о изобретателе пакетиков с сахаром. Наверное разработчики унифицированного токового сигнала (в 50 х годах КАРЛ!!!) повесились бы, если бы узнали о таком применении их изобретения. Два тока по 8 мА не равны 16 мА в токовой петле по информационной шкале. http://www.ni.com/white-paper/6940/en/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 7.8.2018, 16:15
Сообщение #10


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(libra @ 7.8.2018, 15:29) *
Странные выводы о ровно половинных токах. Начиная от различных входных сопротивлений вторичников и заканчивая длиной проводов.


Откуда информация о разности измерительных шунтов и подавляющей значимости кабельных линий?

У меня опыт, что чаще всего у задающих такие вопросы контроллеры находятся в одном шкафу и в 99% случаев это одинаковые контроллеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 7.8.2018, 19:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



я тему такую создавал, множил на несколько пч аналог, ничего три пч потянул все работает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 8.8.2018, 9:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Ashihara @ 7.8.2018, 16:15) *
Откуда информация о разности измерительных шунтов и подавляющей значимости кабельных линий?

У меня опыт, что чаще всего у задающих такие вопросы контроллеры находятся в одном шкафу и в 99% случаев это одинаковые контроллеры.

И 8+8=16 мА по информационной шкале? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных