> Новый СП 281.1325800.2016
Bomba
сообщение 24.7.2018, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Наткнулся на такой пункт:

п. 11.1.4 Горелочные устройства теплогенераторов, работающих под наддувом, должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно с дутьевым вентилятором. При этом в паспорте на теплогенератор должны быть данные по расчетному напору дымовых газов на выходе из теплогенератора.
Взрывные клапаны следует устанавливать при условии, если отношение объема дымовых газов в газоходе к объему самого газохода равно или более 0,03. Минимальный размер взрывного клапана 0,05 м2.
Как предполагается посчитать это соотношение, интересно? Какой надо брать объем дымовых газов в секунду/минуту/час? И для чего это вообще нужно?
Т.е. получается, чем короче участок, меньше объем газохода, тем больше соотношение - и надо ставить клапан? Бред какой-то, по-моему.

ЗЫЖ Еще одно странное обстоятельство - СП распространяется на теплогенераторные до 360 кВт, новый СП Котельные установки - с 360 кВт, но не распространяется на "проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных)", получается что если пристроенная котельная/теплогенераторная, например на 1 МВт - то ничего не распространяется?

Сообщение отредактировал Bomba - 24.7.2018, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.7.2018, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Bomba @ 24.7.2018, 9:41) *
Еще одно странное обстоятельство - СП распространяется на теплогенераторные до 360 кВт, новый СП Котельные установки - с 360 кВт, но не распространяется на "проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных)", получается что если пристроенная котельная/теплогенераторная, например на 1 МВт - то ничего не распространяется?

Недавно обсуждали в подфоруме Теплоснабжение:
Цитата(ИОВ @ 10.7.2018, 11:21) *
На такой вариант пристройки должны распространяться нормы проектирования автономных источников теплоснабжения, они утверждены недавно - см. здесь.
Официальной публикации, вроде бы, не было. В сети есть этот текст без присвоенного номера СП, возможно, это текст проекта СП. Надо ждать офиц. публикации.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 24.7.2018, 11:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Взято наверно составителя от сюда, но даже "скопипастить" не могут.
https://energy-gk.ru/file/services/1/practical.pdf

объем газовоздушной смеси,
который способен пропустить
один взрывной клапан,
0,05/0,03 = 1,67 м3
, где 0,03 м2
принимается на 1 м3
объема
газохода (по примеру площади
легкосбрасываемых конструкций
в котельной);
„ взрывные клапаны устанавливаются
в верхних точках горизонтальных
газоходов. Взрывные
клапаны требуют периодического
обслуживания, в связи с чем
в проекте необходимо предусматривать
либо площадки, либо
специальные трапы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных