> Оборудование из стеклопластика, Расчет толщины стенок емкостей из стеклопластика
ИнженерЭПС
сообщение 25.7.2018, 9:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 308395



Добрый день. Планируем закупать емкости из стеклопластика для хранения противопожарного запаса воды. Шеф замучил, требует, чтобы я ему рассчитал оптимальную толщину стенки емкости, для того, чтобы она не треснула по швам, так как был печальный опыт: закапывали емкости из стеклопластика, точнее засыпали чем-то вроде щебня, так как грунт и песок достать было весьма проблематично. Через определенный промежуток времени (примерно через неделю) емкости смяло ко всем чертям, хотя производитель уверял, что ничего им не будет. Может есть какая-либо методика расчета или умная книга, подскажите пожалуйста. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 25.7.2018, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BE...me&ie=UTF-8
Просто гугл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнженерЭПС
сообщение 25.7.2018, 10:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 308395



Пойду копну в сопромате......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.7.2018, 11:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Запросите у производителя расчет и гарантийное письмо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнженерЭПС
сообщение 25.7.2018, 12:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.11.2016
Пользователь №: 308395



Запрашивали - не дают. Ссылаются на гарантию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.7.2018, 13:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Поменять производителя на более сговорчивого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.7.2018, 13:18
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ИнженерЭПС @ 25.7.2018, 9:16) *
был печальный опыт: закапывали емкости из стеклопластика, точнее засыпали чем-то вроде щебня

А что, так можно было по инструкции производителя? На память просеянный песок приходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.7.2018, 14:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Dmitry_vk @ 25.7.2018, 13:18) *
А что, так можно было по инструкции производителя? На память просеянный песок приходит.

Скорее всего кто-то по телефону брякнул, чтобы отвязались smile.gif
А вот если есть официальное письмо, то это совсем другая история. А чем вам гарантия не угодила? Ну поменяют и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.7.2018, 14:43
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Стеклопластиковую ёмкость нужно засыпать и обсыпать песком средней и большой крупности. Трамбовать до 0,95.
Во-первых, стеклопластик очень колкий и боится острых камней, которые могут промять корпус и пойдёт трещина.
Во-вторых, если не утрамбовать правильный песок, то овализация и трещины идут.
А заглубление ёмкости противопожарной - максимум метр сверху ёмкости. Это не сложные условия эксплуатации. По старому ГОСТу и трубы SM 2500 проходили для такой укладки.
Опять же, должны быть расположены вне проездов, чтобы машина не могла даже чуть наехать.
Опять же, установка обязательно на слой песка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.7.2018, 16:02
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Водяной @ 25.7.2018, 14:43) *
Опять же, установка обязательно на слой песка.

А пригрузочная плита?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.7.2018, 17:10
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dmitry_vk @ 25.7.2018, 16:02) *
А пригрузочная плита?

на плиту само собой песка надо. На плиту нельзя устанавливать.

Сообщение отредактировал Водяной - 25.7.2018, 17:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _septika_k_prigruzochnoy_plite_2_1467265219.jpg ( 477,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  obekt_chkalovo3.jpg ( 289,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.7.2018, 17:16
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Любопытно.
Не встречал таких требований.
Обращу внимание при случае.
Спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 12:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных