> Modicon M340-20 Rj45 на Male Rs485
Retard
сообщение 26.7.2018, 14:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 22.11.2017
Пользователь №: 332248



Приветствую всех. Нужно прояснить один вопрос по физической коммуникации 2-х устройств по Modbus.
Есть контроллер BMXP342020RU (Modbus, Ethernet), интересующий меня modbus реализован на разъёме RJ 45, есть шлюз, на нём modbus реализован на RS 485 интерфейсе. Отсюда вытекает вопрос, можно ли коммуницировать их просто кабелем? Если да, то может у кого есть распиновка rj45 на DB9 male
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 27.7.2018, 5:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



У Шнайдера процентов 80 оборудования с RS485 портами, имеют подключения через Rj45 разъем. По пинам 4,5 сигнальные, 8 общий.
Порт не изолированный, если длина сети RS485 более 15 метров, рекомендуется ставить устройство развязки TWDXCAISO или аналогичное от других производителей.
Смотрите в документации на шлюз, распиновку порта Dsub и делайте кабель.

Прикрепленный файл  M340_ModbusRj45.jpg ( 102,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40



Modicon M340 with Unity Pro - Serial Link, User Manual

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных