Галиев
сообщение 2.7.2021, 11:50
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4316
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 1.7.2021, 20:26) *
А что, бывает, какой-то инспектор проверяет это? newconfus.gif

Инспекторы по соединения кислорода и азота наверно и не слышали, а вот экологи, те по слухам зверствуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor0503
сообщение 21.4.2024, 23:59
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.4.2024
Пользователь №: 429252



Добрый вечер. Хотелось бы узнать, как на АБЗ ДС 1683 40.30.000 решили проблему низкой температуры отходящих газов? Всё работало штатно, регулировки не проводились. Но температура отходящих газов при одинаковой нагрузке упала с 100 до 70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 7:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных