KondratDen
сообщение 1.8.2018, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Тема такая, Водоканал просит поставить счетчик для воды в колодце, расход хоз.-пит.=0,49+ противопожар=10, по какому расходу подбирать счетчик? и нужна ли будет обводная линия в таком случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 1.8.2018, 10:14
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Обводная в любом случае нужна. Если хотите, чтобы счётчик пропускал противопожарный расход - ставьте комбинированный, тогда на байпасе просто опломбированная задвижка. Если нет - то подбирайте без учёта пожарного расхода, на байпасе электрозадвижка, открывающаяся от кнопок у ПК или от ДППК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.8.2018, 10:17
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



10 л/с? это наружное пожаротушение что ли? без обводной комбинированный, но надо смотреть класс герметичности для возможности установки в колодце
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 1.8.2018, 10:22
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Так без обводной при одном вводе можно разве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.8.2018, 10:37
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ferdipendoz @ 1.8.2018, 10:22) *
Так без обводной при одном вводе можно разве?

да, нужна, условия не понятны
если здание общественное или многоквартирный дом - одно
для частного дома нет, у нас не требует водоканал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 1.8.2018, 10:40
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Водяной @ 1.8.2018, 12:37) *
да, нужна, условия не понятны
если здание общественное или многоквартирный дом - одно
для частного дома нет, у нас не требует водоканал

Согласен, у нас для частника тоже не требуют. Считается, видимо, что это как квартирный счётчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных