Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулировка расхода перед котлом, Регулировка расхода воды перед водогрейным котлом
Галиев
сообщение 3.8.2018, 20:38
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valiko @ 3.8.2018, 20:14) *
Чудес - не бывает. Если сеть висит на котле, весной-осенью будет конденсат. А как там с составом уходящих, какое чудотворное влияние на него оказывает вторичный воздух?

Регулярный визуальный осмотр котла не выявил потеков конденсата в течении всего отопительного сезона. В то же время, из дымовой трубы, что за котельной, лилось прилично даже в самые морозы. Но, ни чего не поделать, котел RS-A открыт для естественной тяги не зависимо от того, включен он или ждет когда вода остынет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 20:49
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 21:08) *
О предохранительных клапанах хочу Вас спросить - А зачем им срабатывать, если ТРМ-32 управляя розжигом и остановом котла позволяет соблюдать температурный график 95/70 на выходе из котла?

Хочу вас спросить, если всё так прекрасно, может, отказаться от предохранительных клапанов?
С розжигом и остановом котла прекрасно справляется и простой термостат. А контроллер никоим образом не может заменить цепи безопасности. Тем более на водотрубном котле. Видел я последствия упуска воды на водотрубнике. И слава Всевышнему, что спохватившаяся операторша не успела вручную открыть вентиль на подпитке - киповец её руку буквально отдёрнул. А котёл пошёл в металлолом.
Только железное реле протока и правильно выполненная гидравлика. Но вопрос не об этом. Вопрос о том, допустимо ли вешать погодозависимое регулирование на котёл. Мало того, что в межсезонье вы будете гноить его конденсатом, но и в температурных деформациях, которым вы собираетесь его подвергать при суточных колебаниях наружной температуры порой в двадцать и более градусов.
Есть у нас в штате дежурный сварщик, основная работа которого - заваривать текущие котлы. И главная причина этого - вот такая мнимая экономия на спичках. Некоторым эксплуатантам почему-то кажется, что снижая котловую температуру, они экономят топливо. А потом удивляются, почему сэкономленного не хватает на покупку нового котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 3.8.2018, 20:59
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Всё, что не запрещено, то - разрешено, всё, что не обязывает, - то не предписывает.
А какая связь с отсутствием или наличием предохранительного клапана и конденсатом в переходной период?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 21:20
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 20:49) *
Хочу вас спросить, если всё так прекрасно, может, отказаться от предохранительных клапанов?

допустимо ли вешать погодозависимое регулирование на котёл. Мало того, что в межсезонье вы будете гноить его конденсатом, но и в температурных деформациях, которым вы собираетесь его подвергать при суточных колебаниях наружной температуры порой в двадцать и более градусов.

По первому вопросу об отказу от предохранительных клапанов - от них уже давно отказались:

"Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно 15.9, и на водогрейных котлах с механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно 15.10."


По второму вопросу о температурных деформациях - Вы вообще, представляете, что такое тепловой баланс котельной? На всякий случай поясню - если нужно отгрузить энное количество гигакаллорий, то нужно сжечь пропорциональное количество топлива. И котел, у которого нет модулируемой горелки с возможностью изменения нагрузки от 0 до 100 % мощности будет работать так, как заложено в его конструкцию - включаться на 50% / 100%.
А теперь, не задавайте вопросов, а сами расскажите, как Вы представляете дискретную работу котла не по мною рассказанной схеме, а как Вы ее видите, с погодным регулированием за котлом, отсутствием конденсата и температурных деформаций. Расскажите, как Вы представляете себе тепловой баланс котельной, как Ваши котлы не страдают от суточных колебаний наружной температуры, если в котельной нет гидрострелки и развязанной по гидравлике схемы. Фантаст Вы наш.
Прошу!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 21:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вы путаете температуру с мощностью. Не поверите, но можно отбирать мощность с котла от нуля до максимума при неизменной температуре котла. И даже при полном отсутствии теплосъёма при работе горелки в одноступенчатом режиме возможно добиться перепада температуры в 5 градусов. Температурные деформации будут и при этом, но вполне допустимые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 22:24
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 21:52) *
Вы путаете температуру с мощностью. Не поверите, но можно отбирать мощность с котла от нуля до максимума при неизменной температуре котла. И даже при полном отсутствии теплосъёма при работе горелки в одноступенчатом режиме возможно добиться перепада температуры в 5 градусов. Температурные деформации будут и при этом, но вполне допустимые.

Рассказы на тему "А уж мы то знаем и умеем" - начались!

Мне нет нужды играть в верю / не верю. Мощность есть расход воды через котел помноженный на разницу температур вход / выход. Предлагаете менять расход при неизменной дельте Т? - меняйте. Каким образом? - расскажИте.
Но не нужно гнуть пальцы на тему "Вы угробите свои котлы". В моей фирме нет дежурного сварщика, который оперативно подваривает текущие котлы, нет необходимости. (три раза - Тьфу!)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 23:12
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 23:24) *
Мощность есть расход воды через котел помноженный на разницу температур вход / выход.

Вы бы хотя бы размерность проверили.
Вот подумайте, можно обойтись без дежурного сварщика, если обслуживаешь полторы сотни котельных, а это более трёх сотен котлов? Видимо, вам до этого расти и расти.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 3.8.2018, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 23:15
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 23:12) *
Вы бы хотя бы размерность проверили.

Вы, хотя бы, что то дельное сказали. Прочтя все Ваши посты в этой теме можно увидеть лишь одни вопросы да полунамеки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 23:27
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Какие полунамёки? Просто расскажите, как вы из кубометров в час и градусов получили киловатты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.8.2018, 23:35
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 23:27) *
Какие полунамёки? Просто расскажите, как вы из кубометров в час и градусов получили киловатты?

Я ж говорю, ни одного толкового поста, одни лишь вопросы. А теперь вопросы на знание физики школьных классов - каких именно, уточнять не буду, не считаю нужным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.8.2018, 23:45
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 3.8.2018, 11:14) *
ТРМ-32 привязали на дискретное управление котлом, по температурному-же графику.

Горелка одноступенчатая?
Хорошая мысль. Только ещё нужен триггер из промежуточных реле, чтобы у горелки не было "свистопляски". cool.gif

[attachment=129515:TRM32___1_stup.png]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.8.2018, 0:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Какую роль выполняет реле К3?
Ведь достаточно двух реле. Одно по обычной схеме с кнопками пуск-стоп, второе для инверсии сигнала стоп.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 4.8.2018, 0:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.8.2018, 0:18
Сообщение #43


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 4.8.2018, 0:09) *
Какую роль выполняет реле К3?

Реле К3 включает горелку.
К2 можно убрать из схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.8.2018, 14:01
Сообщение #44


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пожалуй, более изящный вариант - использование электронного "импульсного реле" в корпусе "13 мм":

Прикрепленный файл  diagramma_of_work.GIF ( 13,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Сообщение отредактировал tiptop - 4.8.2018, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.8.2018, 19:02
Сообщение #45


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 3.8.2018, 23:45) *
Горелка одноступенчатая?
Хорошая мысль. Только ещё нужен триггер из промежуточных реле, чтобы у горелки не было "свистопляски". cool.gif

[attachment=129515:TRM32___1_stup.png]


А может быть, лучше использовать вариант схемы с приоритетом включения горелки?
Если из-за неисправности ТРМ32 у него одновременно включатся оба реле, то для котла будет команда "включить горелку":

[attachment=129645:TRM32___1_stup__.PNG]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.8.2018, 12:28
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Оставлю здесь тот вариант схемы, что попроще - с двумя промежуточными реле:

Прикрепленный файл  TRM32___1_stup.png ( 11,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2018, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.8.2018, 18:14
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Можно еще реле времени - минут на тридцать - применить, для включения второго котла (ступени) при нехватки температуры подачи по графику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 11.8.2018, 18:53
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



И оставить все эти Виссманы, Будерусы, Кромшрёдеры, Сименсы, наконец, Овены без работы. Назад, в будущее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.8.2018, 20:38
Сообщение #49


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 18:53) *
И оставить все эти Виссманы, Будерусы, Кромшрёдеры, Сименсы, наконец, Овены без работы. Назад, в будущее!

"Назад, в будущее" можно и с Овен'ом. rolleyes.gif
Его продукция доступна, наверное, для всех и уже широко распространена.
Когда я четыре года назад задумался над дешёвым управлением одно- или двухступенчатыми горелками по температурному графику, то использовал 2ТРМ1:
2ТРМ1 - для "погодного регулирования"

В широко известном китайском интернет-магазине мне не удалось найти его более дешёвый аналог.
Уже только в этом году я наткнулся на "Elhart ECD2-M". Судя по его техописанию, он тоже может вычислять разность токовых сигналов. И вообще, много, чего может. Но он уже чуть подороже. А это повышает себестоимость шабашки по автоматизации котельной или ИТП. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2018, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 11.8.2018, 20:55
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.8.2018, 21:18
Сообщение #51


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55) *
Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний.

Наверное, замечания по проекту от различных экспертов - это отдельная большая тема.

Но я - не профессиональный проектировщик, а наладчик.
Поэтому, если на своём сайте я только предлагаю технические решения, то на практике, при соответствующей востребованности, просто делаю то, что считаю нужным.

Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2018, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.8.2018, 23:24
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55) *
Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании. Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний.

Видимо, у экспертизы промышленной безопасности тоже есть сомнения в Вашем сознании. blink.gif

Сообщение отредактировал Галиев - 11.8.2018, 23:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.8.2018, 0:22
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Да, оно у меня такое. Специально оставляю пару легко исправляемых зацепочек на поверхности, чтобы не копали слишком глубоко wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 19.12.2018, 20:40
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(Галиев @ 2.8.2018, 20:03) *
Прошлой осенью, мне пришлось налаживать блочную котельную родом из/под Саратова, где тепломеханическая схема выглядела следующим образом (в обратном ходу воды порядке):
1. сетевой насос на подаче (два шт.)
2. Трех-ходовый клапан MUT, на всасе сетевого насоса.
3. Два котла (водотрубных!) RS-A, еще дальше. И ни каких насосов рециркуляции котлового контура.

mad.gif За такие тепловые схемы, ещё и на водотрубных!!! котлах проектировщик и ГИП должны получать пожизненный "волчий билет" с выплатой всех издержек по переделке схемы в нормальную.

Сообщение отредактировал Илья1966 - 19.12.2018, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.12.2018, 21:09
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Илья1966 @ 19.12.2018, 20:40) *
mad.gif За такие тепловые схемы, ещё и на водотрубных!!! котлах проектировщик и ГИП должны получать пожизненный "волчий билет" с выплатой всех издержек по переделке схемы в нормальную.

Ага! Им там всем смерть через пакитату многократную выдать! До запорной арматуры на опуске г/п перед котлом добраться - гимнаста на работу взять, который йогой увлекается. А что бы котловую з/а перекрыть - нужно в наружной стене сделать проем монтажный. О!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 19.12.2018, 21:13
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55) *
Понятия "шабашка" и объект "повышенной опасности" не очень совмещаются в моём сознании.

Если все цепи безопасности остаются работоспособными - почему нет?

Цитата(Kotlovoy @ 11.8.2018, 20:55) *
Далеко не все мои проекты проходят экспертизу промбезопасности без замечаний.

Какая-то у Вас суперстрогая экспертиза, было бы везде так. У нас (в Питере) экспертизу проходят совершенно чудовищные проекты, осиновый кол бы забить в мозг проектировщикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 19.12.2018, 21:56
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(Галиев @ 19.12.2018, 21:09) *
Ага! Им там всем смерть через пакитату многократную выдать! До запорной арматуры на опуске г/п перед котлом добраться - гимнаста на работу взять, который йогой увлекается. А что бы котловую з/а перекрыть - нужно в наружной стене сделать проем монтажный. О!

О косяках проектировщиков можно трактат на сотни страниц написать. Когда ещё работал в монтаже/пуско-наладке, предлагал верхнему начальству пригнать проектировщиков на объект - "ну-ка, доберись до узла, что ты спроектировал; ну-ка, настрой ГВС с клапаном на 120 сек, и датчиком с постоянной времени минуты три!". Так и не удалось, а жаль, КМБ таким очень полезен. Но, после пары таких строек, мы сумели добиться, чтобы проекты проходили предварительную "экспертизу" у нас - подавляющее большинство косяков удавалось отловить и зарубить. Тогда и пуско-наладка стала занимать всего несколько часов и без всяких сюрпризов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 20.12.2018, 8:40
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Ага. Эт называется входной контроль - задача определить дефекты проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.12.2018, 9:42
Сообщение #59


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 20.12.2018, 8:40) *
Ага. Эт называется входной контроль - задача определить дефекты проекта.

Я на свой сайт взял цитату Р.И. Эстеркина:

Цитата
Пусковая наладка котельных установок должна начинаться до производства монтажных работ с рассмотрения проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 20.12.2018, 18:14
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Как знать. Есть и другие цитаты: "Доверие к клиенту приходит с предоплатой" (и именно с ней начинаются любые работы), "Быстро, качественно, недорого! Выберите ДВА любых пункта".....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных