Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расходы подпора в зоны безопасности
bat6ko
сообщение 2.8.2018, 17:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 3.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26224



Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какова разница между расходом воздуха при подпоре в зону безопасности МГН при открытых и закрытых дверях? Я считаю в программе Авок и у меня выходит при открытых дверях около 10200 м3/ч (из условия 1,5 м/с через дверной проем) и всего лишь 55 м3/ч при закрытой двери. Да, для МГН используются двери с высокой удельной характеристикой сопротивления газопроницанию равной 180000. Но даже, если я эту характеристику беру минимальную равную 6000 , то все равно расход при закрытых дверях выходит около 320 м3/ч. На мой взгляд это как-то мало..и в расчете отсутствует величина избыточного давления на дверь. Может кто-то считал в программе Авок и может дать комментарии? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 2.8.2018, 18:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Привет!

На днях считал в другой программе, расходы получились несколько иные (особенно на откр.дверь).

Сомневаюсь, уже который раз, в корректности программы на этом сайте.
Прикрепленный файл  2017_1_________4.2_____.__4.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.8.2018, 19:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(osy3 @ 2.8.2018, 18:31) *
На днях считал в другой программе ...

У Вас расчёт для 9-эт. здания. Если Вы предусматриваете общую систему подпора для всех этажей с общей шахтой и пп-клапанами на каждом этаже, то в Вашем расчёте не учтены утечки через закрытые клапаны на этажах без пожара в обоих режимах - и на закр. и на откр. дверь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 2.8.2018, 22:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(ИОВ @ 2.8.2018, 19:08) *
У Вас расчёт для 9-эт. здания. Если Вы предусматриваете общую систему подпора для всех этажей с общей шахтой и пп-клапанами на каждом этаже, то в Вашем расчёте не учтены утечки через закрытые клапаны на этажах без пожара в обоих режимах - и на закр. и на откр. дверь.


Спасибо за замечание. Скажите, примерно в каких пределах (%) получается цифра утечек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.8.2018, 8:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Рассчитывайте по ф-ле 85 МР 2013 г. ВНИИПО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных