> Устройство контроля пламени
farikpwnz
сообщение 3.8.2018, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Народ привет, есть датчик пламени бст-фд-06-к-1 можно ли подобрать импортный аналог этого датчика есть у кого какие идеи ну очень часто он ломается
Спасибо заранее
Сижу с телефона за орхографию извиняюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.8.2018, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



УФ датчик пламени QRA2
https://lunda.ru/catalog/category/c9405/pro...emens_9508.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farikpwnz
сообщение 6.8.2018, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226085



Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2018, 11:41) *

Дело в том что наш датчик 24 вход и 24 выход а qra 2 не такой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.8.2018, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



НУ вот такой есть, походу - тош импортный
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 577,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  ____2.pdf ( 285,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 7.8.2018, 20:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Цитата(farikpwnz @ 6.8.2018, 9:20) *
Дело в том что наш датчик 24 вход и 24 выход а qra 2 не такой

обращайте лучше внимание на "прерывистая работа" и непрерывная.
это важнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
digoron
сообщение 8.8.2018, 14:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.10.2017
Пользователь №: 330066



Мы используем датчики пламени "Агава" АДП-01. Работают годами без каких-либо нареканий (из 8 датчиков за 5 лет вышел из строя только 1).
http://www.kb-agava.ru/kontrolno_izmeritel..._plameni_adp_01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных