Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нужен совет - схема подключения радиаторов в однотрубной системе
pestry
сообщение 8.8.2018, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.12.2014
Из: москва
Пользователь №: 255317



Здравствуйте!

Уважаемые специалисты, требуется совет - будет ли корректно работать схема подключения радиаторов в квартире ?
Исходные данные: жилой дом 7 этажей, последний 7-й этаж, раздача сверху, однотрубная система, чугун. Существующая схема на картинке. Стояк и отводы все равно менять (текут). При этом греет хорошо, даже слишком. Хочу убрать горизонтальные участки под пол (не в стяжку, пол вентилируемый) и подключить по диагонали. Регулирующий вентиль поставить ручной, без термоголовки. На обратке - шаровой кран. Вопрос - сейчас замыкающий участок перекрыт (пошевелишь -подтекает) и все идет через радиатор. Если не ставить на байпас клапаны, пойдет ли ТН в радиаторы?

Прикрепленный файл  radiator_0.jpg ( 119,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Прикрепленный файл  radiator_31.jpg ( 99,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.8.2018, 15:48
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pestry @ 8.8.2018, 15:21) *
Если не ставить на байпас клапаны, пойдет ли ТН в радиаторы?

Прикрепленный файл  radiator_0.jpg ( 119,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Прикрепленный файл  radiator_31.jpg ( 99,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

А можно сделать под радиаторами горизонтальные замыкающие участки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pestry
сообщение 8.8.2018, 15:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.12.2014
Из: москва
Пользователь №: 255317



В принципе можно, например тоже под полом, а что это даст?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.8.2018, 16:19
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pestry @ 8.8.2018, 15:57) *
В принципе можно, например тоже под полом, а что это даст?

Повысит коэффициент затекания.

Из этого соображения и подключение лучше сделать "низ-низ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pestry
сообщение 8.8.2018, 16:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.12.2014
Из: москва
Пользователь №: 255317



ок, а можно чуть подробнее, почему? Т.е. вы предлагаете врезать байпас горизонтально, после изгиба труб также без всяких запорных элементов, так? и какого диаметра?
Низ-низ даже лучше внешне, но вроде потери по теплоотдаче.

Сообщение отредактировал pestry - 8.8.2018, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 8.8.2018, 16:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(pestry @ 8.8.2018, 15:21) *
Если не ставить на байпас клапаны, пойдет ли ТН в радиаторы?

Если просто убрать клапан - пойдет. По Вашей схеме - радиаторы работать не будут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных