Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заземление экрана кабеля для аналоговых датчиков, Кто как ?
Auto
сообщение 9.8.2018, 15:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Добрый день!
В щит автоматики заходит достаточно большое кол-во экранированных кабелей (20 аналоговых датчиков + 10 аналоговых приводов + 10 аналоговых выходов ). Типовое решение было подключить двухжильный кабель на двухрядную клемму + рядом клемму РЕ. Итого получается 40 дополнительных клемм РЕ, что увеличивает ширину клеммного блока. Насколько этот способ заземления старомоден и есть ли другие варианты ? желательно с фото ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.8.2018, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Auto @ 9.8.2018, 15:16) *
есть ли другие варианты ? желательно с фото ...


чуть ниже основного клемника прикрутить такие штуки (их много разных)

https://cdn.etm.ru/ipro/760/sn1-63-14.png
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 9.8.2018, 16:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



https://www.icotek.com/ch/produktkatalog/emv-abschirmung/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 9.8.2018, 22:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(yozik @ 9.8.2018, 15:25) *
чуть ниже основного клемника прикрутить такие штуки (их много разных)

https://cdn.etm.ru/ipro/760/sn1-63-14.png

УЖОС какой!!!

Самый простой вариант от отечественного производителя.....
http://www.provento-electro.ru/catalog/pri...ktom-ems-10sht/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 9.8.2018, 22:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



А за что этот прижим цепляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 10.8.2018, 8:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата

Цитата


я как понял это из одной серии и устанавливается данное крепление на вводе кабеля в щит. Есть фото или примеры монтажа реальных щитов ? Сколько оставлять места в щите для данных устройств и получится ли экономия места и денег при их использовании по сравнению заземлением через обычную клемму ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 10.8.2018, 11:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Auto @ 10.8.2018, 8:22) *
я как понял это из одной серии и устанавливается данное крепление на вводе кабеля в щит. Есть фото или примеры монтажа реальных щитов ? Сколько оставлять места в щите для данных устройств и получится ли экономия места и денег при их использовании по сравнению заземлением через обычную клемму ?

Все зависит от размеров и типа Вашего щита....Если щит шкафного типа, то можно использовать провентовские шины ЭМС - http://www.provento-electro.ru/catalog/kor...-kontaktom-ems/

У риттала это выглядит так---Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 83,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

В каталоге 35 риттала = стр.759
А вообще, наберите в поисковике - кабельные зажимы ЭМС....куча производителей на выбор ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 10.8.2018, 11:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Auto @ 10.8.2018, 8:22) *
получится ли экономия места

да
Цитата(Auto @ 10.8.2018, 8:22) *
и денег

не :-)

1. Заземление через клеммную шину экономия места да денег да
2. Заземление через отдельную клемму экономия места нет денег да/нет ?
3. Заземление через кабельный прижим экономия места да? (по высоте нет по ширине да) денег нет?

Но 3 вариант самый красивый (это если монтажники не криворукие) спасибо zadvor за подсказку :-)

Сообщение отредактировал yozik - 10.8.2018, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 10.8.2018, 12:58
Сообщение #9


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Одна проблема. На защитном заземлении частенько помех больше, чем в воздухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 16.8.2018, 11:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
Одна проблема. На защитном заземлении частенько помех больше, чем в воздухе.


Действительно некоторые производители ПЛК не рекомендуют экранировать кабель от датчиков ТЕ (NTC) и кабели с 0-10В (рекомендуют применять сигнал 2-10В). Экранировать только все кабели подходящие от ПЧ. И тогда кол-во экранированных кабелей вводимых в щит автоматизации сократится. Но задача по заземлению не уйдет.
Но насколько данные рекомендации можно применить ко всем производителям ПЛК ?
Есть еще вариант экранировать, но заземлить не на силовую землю, а на информационную, но где ее взять эту землю ...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 16.8.2018, 11:32
Сообщение #11


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Auto @ 16.8.2018, 11:12) *
Есть еще вариант экранировать, но заземлить не на силовую землю, а на информационную, но где ее взять эту землю ...


Это единственно верный вариант. Её нужно не брать, а формировать. Например, от защитной через дроссели или LC-цепочки. Получите потенциал защитной земли, но с гораздо меньшим уровнем помех.

Как упрощённый вариант, брать от минусовой клеммы источника питания, если по входам/выходам нет развязок. Тут уже все надежды на возможности источника питания, но всё одно зачастую лучше, чем PE использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LoriAzulay
сообщение 16.8.2018, 21:17
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2018
Пользователь №: 346567



Цитата(Ashihara @ 10.8.2018, 12:58) *
Одна проблема. На защитном заземлении частенько помех больше, чем в воздухе.

Двухметровую рельсу на полтора метра в глубину с приваренной шиной не менее 8 мм - помех не будет, проверено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 17.8.2018, 5:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(Auto @ 9.8.2018, 19:16) *
Типовое решение было подключить двухжильный кабель на двухрядную клемму + рядом клемму РЕ.

Есть 3-х ярусные, с землёй и без неё.
Прикрепленный файл  ______2.jpg ( 109,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Прикрепленный файл  ______.jpg ( 52,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

У себя на контроллерах экраны счётных входов повесил на клемму GND, влияние помех прекратилось. А датчики NTC экранировать даже в голову не приходило, никогда не было с ними проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 17.8.2018, 9:47
Сообщение #14


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(LoriAzulay @ 16.8.2018, 21:17) *
Двухметровую рельсу на полтора метра в глубину с приваренной шиной не менее 8 мм - помех не будет, проверено.


Осталось только понять, куда забивать эту рельсу на крыше высотки smile.gif

Хотя...


Прикрепленный файл  14590886400583.jpg ( 19,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 20.8.2018, 12:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
Есть 3-х ярусные, с землёй и без неё.


Монтажники просили не закладывать 3-х ярусные клеммы.
Но вот 2-х ярусные с землей я не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 4:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных