Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединенный пожарохозяйственный трубопровод
Nastya_Mia87
сообщение 10.8.2018, 8:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.7.2018
Пользователь №: 345757



Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Задача такая - в ТУ прописали условия, что трубопровод в производственное здание запроектировать пожарохозяйственным. Я ставлю на вводе насосную повысительную установку, грубо говоря, пожарный расход 10 л/с и напор 30 м. А напор для ХВС - 25 м. Но расход 0,5 м3/ч. Так понимаю, пожарная повысительная установка сработает при пожаре, а для нужд ХВС слишком маленький расход. Ставить вторую установку для ХВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2018, 20:00
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nastya_Mia87 @ 10.8.2018, 8:52) *
Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Задача такая - в ТУ прописали условия, что трубопровод в производственное здание запроектировать пожарохозяйственным. Я ставлю на вводе насосную повысительную установку, грубо говоря, пожарный расход 10 л/с и напор 30 м. А напор для ХВС - 25 м. Но расход 0,5 м3/ч. Так понимаю, пожарная повысительная установка сработает при пожаре, а для нужд ХВС слишком маленький расход. Ставить вторую установку для ХВС?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nastya_Mia87
сообщение 1.9.2018, 19:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.7.2018
Пользователь №: 345757



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.9.2018, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



не совсем понятная схема: 0,5м3/час взяты от максимального секундного расхода? тогда максимальный секундный был 0,14л/с. При этом на смеситель нужно 0,12л/с и на смывной бачек 0,1 л/с. То есть, если человек спустит воду в унитазе, то он не сможет нормально помыть руки пока не наберется бачек.
Кстати как у вас организован полив? на него не менее 0,3л/с должен быть расход.
а так ваш случай типичный по СП 10 п.4.2.7 примечание 2
Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос.
То есть ваш хоз. бытовой насос должен отключаться при пожаре автоматически, а насосная пожаротушения должна подавать и хозпитьевой расход, то есть сейчас 10,14 л/с (по расчету же будет по струям 5,2х2+0,14 (если не увеличится) = 10,54 л/с).
Возможно ли организовать стандартно через пожарный шкаф и через его управление жокей насосом? Хотелось бы Знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных