Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Огнезащита транзитного воздуховода, Необходимо ли покрывать огнезащитой транзитные воздуховоды
Modena
сообщение 17.8.2018, 9:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57051



Добрый день всем!
Помогите разобраться! Есть одноэтажный корпус производственного здания (производство категории Д). В данном корпусе запроектировали встроенное двухэтажное "здание" с административными помещениями, пределы огнестойкости ограждающих конструкций EI 30.Воздуховоды, обслуживаемые административные помещения, проходят по производственному помещению. Согласно СП 7.13330.2013 табл. В.1 данные транзитные воздуховоды не нужно покрывать огнезащитой, если они идут на обслуживаемом этаже и нужно, если они идут вне обслуживаемого этажа.
Вот вопрос, необходимо ли покрывать огнезащитой транзитный воздуховод №2 (см.чертеж)?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 103,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.8.2018, 15:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Modena @ 17.8.2018, 9:51) *
...Есть одноэтажный корпус производственного здания (производство категории Д). В данном корпусе запроектировали встроенное двухэтажное "здание" с административными помещениями, пределы огнестойкости ограждающих конструкций EI 30.Воздуховоды, обслуживаемые административные помещения, проходят по производственному помещению. Согласно СП 7.13330.2013 табл. В.1 данные транзитные воздуховоды не нужно покрывать огнезащитой, если они идут на обслуживаемом этаже и нужно, если они идут вне обслуживаемого этажа.
Вот вопрос, необходимо ли покрывать огнезащитой транзитный воздуховод №2 (см.чертеж)?

Это противоречит п. 6.1.43 СП 4 и табл. 23 № 123-ФЗ - пусть АР/ПБ уточняют и выполняют по нормам.
Встройку нужно рассматривать именно как отдельное здание, она по нормам отгорожена от цеха противопож. преградами. Общий счёт этажей вести не следует - рассматривайте прокладку воздуховодов по произв. пом-ю как по чужому этажу для любого этажа встройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Modena
сообщение 21.8.2018, 6:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57051



ИОВ, как всегда, СПАСИБО огромное!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных