Цитата(Проектировщик Х @ 17.8.2018, 15:49) 

...имеется зона безопасности для МГН...
Далее считаю расход воздуха во время пребывания в помещении (то есть дверь закрыта), получилось 590 м3/ч.
Теперь хочу выбрать вентилятор для системы при открытой двери, то есть на 10376 м3/ч.
Сопротивление моей сети получилось 139Па.
В каталоге производитель вентилятора указывает характеристику "статическое давление - расход воздуха"
ВОПРОС: Правильно ли мне при выборе вентилятора взять такой, который выдаст мой расход 10376 м3/ч при статическом давлении 139Па?
Я понимаю, что сопротивление моей сети 139Па - это полное давление. Но как мне в таком случае подобрать вентилятор, если производитель указывает только статическое давление?
Многовато для одной двери.  Или это помещение с окном?
По Вашим 
вопросам очевидно, что Вам 
до проектирования следует разобраться со статическим, динамическим, полным давлением. 
Можно ознакомится в любом учебнике для ВУЗов. 
Пользуйтесь 
Поиском - на Форуме неоднократно обсуждали  уже, например, 
тут и 
тут. В темах даже есть ссылка на конкретные разделы одного из учебников