> подключение противопожарного клапана, подключение противопожарного клапана
aksser
сообщение 20.8.2018, 20:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Добрый день . Возник вопрос . У меня на объекте установлены на системе вентиляции несколько противопожарных клапанов и раньше как то не было проблем с их подключением. Специалисты кто занимается пожарной сигнализацией всегда прокидывали кабель до клапана, а мы подключали. На этом объекте автоматчики стали в позу и говорят что эта клапана относятся к системе вентиляции и мол тяните сами от них кабель до места установки пожарного шкафа . Так вот - есть ли где нить нормативное подтверждение того что кабель до пожарного клапана относиться к системе автоматизации ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.8.2018, 8:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Монтаж систем ОВ осуществляется по рабочим чертежам в соответствии с указаниями/требованиями СП 73.13330.2016.
Разработка ПД по ОВ ведётся в соответствии с требованиями п. 19 ПП РФ № 87.
Рабочие чертежи раздела ОВ выполняются в соответствии с ГОСТ 21.602-2016.
Ни в одном из документов нет даже намёка на кабельные разводки к оборудованию ОВ с электродвигателями или с электроисполнительными механизмами. Т.е. в соответствии с нормами никакие кабельные разводки в разделе ОВ не разрабатываются и в Спецификациях оборудования и материалов не учитываются.
А вот рабочие чертежи по автоматизации выполняются по ГОСТ 21.408-2013 - т.е. все кабельные разводки и подключения инженерного оборудования разрабатываются в рабочих чертежах по автоматизации (АОВ/АК) и там же учитываются в Спецификациях оборудования и материалов.
Монтаж и пусконаладка систем автоматизации ведутся по указаниям СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации".
Т.о. все кабельные разводки учитываются в сметах на материалы и монтаж в разделе автоматизации и не имеют прямого отношения к монтажу систем ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksser
сообщение 22.8.2018, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849



Спасибо большое !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных