Добрый день!

Есть задача запроектировать водовод Ду-300мм (чугун) в одну линию. Протяженность примерно 1,7 км. От одного села в другое (Крым). Водовод идет вдоль шоссе, местами по застроенной территории, поэтому приходиться лавировать между другими сетями и заборами.
Начальная точка подключения - колодец, ну или камера переключения. Закончить водовод водоканал хочет просто задвижкой в поле, вроде как потом планируют его но это не точно продолжать дальше до другого села.
В ТЗ есть фраза - предусмотреть решения пожаротушения. Т.е. по идее на водоводе должны быть гидранты. Но тут начинается самое интересное...

СП 8.13130.2009
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м
8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части ( у меня почти везде значительно больше)

Вопрос
1. может ли быть в принципе водовод тупиковым? Если нет, то какое решение предлагать заказчику?
2. могут ли на тупиковом водоводе такой длины стоять гидранты? А если в конце водовода например предусмотреть пож.резервуар?
3. Можно ли поставить гидранты на тупиковых ответвлениях от водовода в сторону дороги, прим. 20 м длиной, чтобы соблюсти условие п.8,6?
4. какие еще проблемы не учтены?

Спасибо за помощь

Сообщение отредактировал B-kat - 23.8.2018, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B-kat
сообщение 24.8.2018, 9:23
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240104



неужели ни у кого никаких мыслей нет?
или описано криво?
хоть дайте знать что не так )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2018, 9:43
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(B-kat @ 24.8.2018, 9:23) *
неужели ни у кого никаких мыслей нет?
или описано криво?
хоть дайте знать что не так )))

Криво. Что Вы тушить собираетесь по дороге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B-kat
сообщение 24.8.2018, 10:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240104



Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2018, 9:43) *
Криво. Что Вы тушить собираетесь по дороге?


Село идет вдоль дороги. Вдоль этой же дороги проектируется водовод. По ТЗ надо предусмотреть решения пожаротушения
проектируемый водовод - оранжевый

Сообщение отредактировал B-kat - 24.8.2018, 10:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model.pdf ( 769,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.8.2018, 12:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Должна быть общая схема развития водоснабжения. Ваш проект - этап реализации схемы. Заканчивайте тупиком с выноской, что далее идет следующий этап по отдельному проекту.
upd: экспертизу как будете проходить?

Сообщение отредактировал nagger - 24.8.2018, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2018, 12:59
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(B-kat @ 24.8.2018, 10:55) *
Село идет вдоль дороги. Вдоль этой же дороги проектируется водовод. По ТЗ надо предусмотреть решения пожаротушения
проектируемый водовод - оранжевый

Не вижу села вдоль дороги. Вижу короткий участок с полутора десятками домов. Их водоснабжение должно решаться одновременно с пожаротушением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B-kat
сообщение 24.8.2018, 15:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 240104



Цитата(nagger @ 24.8.2018, 12:02) *
Должна быть общая схема развития водоснабжения. Ваш проект - этап реализации схемы. Заканчивайте тупиком с выноской, что далее идет следующий этап по отдельному проекту.
upd: экспертизу как будете проходить?


следующего этапа нет. И возможно никогда не будет... т.е. никаую бумагу с подобным содержанием нам не дадут.
а если даже и дадут, то экспертизу это явно не устроит.
Как экспертизу проходить - вот из-за этого и все танцы с бубнами гидрантами.

Сейчас пришла информация что там идет параллельно частный водовод ПЭ110. Если мы в конце проектируемого водовода сделаем подключение к этой сотке с задвижкой, то по сути мы закольцуемся? так ведь? и вопрос с тупиком и резервуарами снимется?

Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2018, 12:59) *
Не вижу села вдоль дороги. Вижу короткий участок с полутора десятками домов. Их водоснабжение должно решаться одновременно с пожаротушением.


ну так село не снимали, потому что задачи его водоснабжения не стоит. От нас нужен водовод из точки А до точки Б с "решениями пожаротушения". Подключения никакие не закладываем, собственник потом сам будет как-то водопотребителей подключать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.8.2018, 15:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2018, 12:59) *
Не вижу села вдоль дороги. Вижу короткий участок с полутора десятками домов. Их водоснабжение должно решаться одновременно с пожаротушением.

Крым. Я-карты ищут сёла и шоссе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2018, 15:59
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(B-kat @ 24.8.2018, 15:17) *
ну так село не снимали, потому что задачи его водоснабжения не стоит. От нас нужен водовод из точки А до точки Б с "решениями пожаротушения".

Ну так решение пожаротушения села без съёмки невозможно. А на перспективу - путём установки ПГ на разводящей сети с последующей закольцовкой или хранением пожарного запаса в водонапорной башне - отписаться так, да и всё. Вы же и пожарный расход не определяли?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=123164
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.8.2018, 16:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



а норму по расстоянию от ПГ до дороги не забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2018, 20:42
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Aerl @ 24.8.2018, 16:53) *
а норму по расстоянию от ПГ до дороги не забыли?

а съёмку дорог ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.8.2018, 10:43
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Там судя по я-картам, сельцо-то приличное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2018, 21:35
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 25.8.2018, 10:43) *
Там судя по я-картам, сельцо-то приличное

А вдоль дороги колодцы с гидрантами стоят, и тишина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных