Цитата(nagger @ 24.8.2018, 12:02)

Должна быть общая схема развития водоснабжения. Ваш проект - этап реализации схемы. Заканчивайте тупиком с выноской, что далее идет следующий этап по отдельному проекту.
upd: экспертизу как будете проходить?
следующего этапа нет. И возможно никогда не будет... т.е. никаую бумагу с подобным содержанием нам не дадут.
а если даже и дадут, то экспертизу это явно не устроит.
Как экспертизу проходить - вот из-за этого и все танцы
с бубнами гидрантами.
Сейчас пришла информация что там идет параллельно частный водовод ПЭ110. Если мы в конце проектируемого водовода сделаем подключение к этой сотке с задвижкой, то по сути мы закольцуемся? так ведь? и вопрос с тупиком и резервуарами снимется?
Цитата(Serg Ivanov @ 24.8.2018, 12:59)

Не вижу села вдоль дороги. Вижу короткий участок с полутора десятками домов. Их водоснабжение должно решаться одновременно с пожаротушением.
ну так село не снимали, потому что задачи его водоснабжения не стоит. От нас нужен водовод из точки А до точки Б с "решениями пожаротушения". Подключения никакие не закладываем, собственник потом сам будет как-то водопотребителей подключать.