> Узел учета тепла, ПРЭМ "сендвич" или межфланцевый?
vlad+
сообщение 5.9.2018, 7:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Добрый день уважаемые коллеги. Кто-нибудь подскажет в каких случаях надо устанавливать преобразователи расхода ПРЭМ в межфланцевом исполнение , а в котором случае - "сендвич"? Благодарю за помощь заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 5.9.2018, 9:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Конструктивное исполнение ПРЭМа никак не влияет на учет тепловой энергий....если вам позволяет возможность устанавливать ПРЭМ во фланцевом исполнение то делайте фланцы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 5.9.2018, 11:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Выбор за тем кто платит. Сэндвич дешевле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 5.9.2018, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Цитата(KARTS @ 5.9.2018, 11:29) *
Выбор за тем кто платит. Сэндвич дешевле.

Скупой платит дважды, наши тепловики вообще ПРЭМ в исполнений "сэндвич" не пропускают. Фланец удобней в эксплуатаций как минимум. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 5.9.2018, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Дмитрий10011 @ 5.9.2018, 14:12) *
.... наши тепловики вообще ПРЭМ в исполнений "сэндвич" не пропускают. ....

"Тепловики" - это кто? Теплоснабжающая организация? "Хотелки" правилами не предусмотрены. И не им эксплуатировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.9.2018, 15:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



От ТСО зависит.
Но вапще в большинстве случаев фланцевое исполнение. Там и с катушками вставками удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 5.9.2018, 15:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Амиго @ 5.9.2018, 15:14) *
От ТСО зависит.
....

Это где такое сказано?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение 5.9.2018, 17:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Цитата(vlad+ @ 5.9.2018, 8:24) *
Добрый день уважаемые коллеги. Кто-нибудь подскажет в каких случаях надо устанавливать преобразователи расхода ПРЭМ в межфланцевом исполнение , а в котором случае - "сендвич"? Благодарю за помощь заранее!

Всегда думал, что сэндвич - это и есть межфланцевое исполнение rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.9.2018, 17:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Это где такое сказано?

ни где. просто не согласуют и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 6.9.2018, 8:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Не согласуют проект? Законных на то оснований нет, поэтому письменно замечания не оформят - ссылаться не на что. И по п.51 Правил 1034 проект будет считаться согласованным.
Ну а "беспредел" никто не отменял. за этим в суд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных