Gar_
сообщение 6.9.2018, 6:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 11.7.2017
Пользователь №: 324666



Котельная и жилой дом. Сети ( в том числе и канализация) проходят транзитом через подполье котельной.
Инженер выполнила проект, потом я, путем прочтения СП, нашел несоответствия между требованиями последних и результатом.

Что смущает:

1) Трассы канализации выше водопровода.
2) Расстояние между трассами меньше 1.5 метра.

Что посоветуете:

a) Раздвинуть сети на расстояние больше 1.5 метров, но тогда на участке между зданиями придется делать поворот..."места мало" и схема транзита (глубина заложения) не подразумевала наличие поворотного колодца....

б) Что делать с несоответствием требованию по положению водопроводных труб выше канализации? Можно "как-нибудь" убрать (изолировать) трубы канализации или поместить их в лоток или футляр (из ПНД? или вставить целую трубу, которая начинается и заканчивается в подполье "соединяемых" помещений /расстояние между зданиями 3600 мм)?

в) Что скажите по поводу схемы обоймы гильз? "Похоже на правду"? Если делать футляр для канализации, диаметры гильз увеличить с 159 до 219 или можно сохранить уже готовые 159?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________2018_09_05___22.43.04.png ( 335,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  ______________2018_09_05___22.46.49.png ( 266,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  ______________2018_09_05___22.44.37.png ( 390,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 7.9.2018, 9:31
Сообщение #2


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



здесь стесненные условия, думаю можно согласиться с проектировщиком.
1 Водопровод можно задрать, только стоит ли оно того?
2 Расстояние выдерживают для удобства производства работ, и эксплуатации.
А нельзя ли вам повороты в доме сделать и пройти прямолинейно через котельню по оси 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных