Senchikhin17
сообщение 12.9.2018, 9:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Добрый день, подскажите, пожалуйста, если у меня график тепловой сети 95/70*С и температурный режим для гребёнок отопления и отдельно вентиляции тоже приняты 95/70*С, то коэффициент смешения равен нулю. Допустимо ли это или обязательно необходимо условно на 5 градусов понизить температуры в СО и СВ? Получается насос с меньшим расходом просто повышает напор в контуре? Подавая такой маленький расход воды, чтобы не остужать подачу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 12.9.2018, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Senchikhin17 @ 12.9.2018, 10:45) *
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если у меня график тепловой сети 95/70*С и температурный режим для гребёнок отопления и отдельно вентиляции тоже приняты 95/70*С, то коэффициент смешения равен нулю. Допустимо ли это или обязательно необходимо условно на 5 градусов понизить температуры в СО и СВ? Получается насос с меньшим расходом просто повышает напор в контуре? Подавая такой маленький расход воды, чтобы не остужать подачу?

На вентиляцию при зависимом присоединении обычно и подаётся вода из контура тепловой сети с параметрами тепловой сети. На отоплении осуществляется погодное регулирование, оно понизит параметры в СО насколько необходимо. Понижать расчётные температуры на 5 градусов не обязательно.
Последние два вопроса не понятны.

Сообщение отредактировал keaton - 12.9.2018, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 12.9.2018, 22:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(keaton @ 12.9.2018, 15:24) *
На вентиляцию при зависимом присоединении обычно и подаётся вода из контура тепловой сети с параметрами тепловой сети. На отоплении осуществляется погодное регулирование, оно понизит параметры в СО насколько необходимо. Понижать расчётные температуры на 5 градусов не обязательно.
Последние два вопроса не понятны.


На вентиляцию тоже погодное регулирование устанавливается по требованию заказчика. Просто смущало, что температура в тепловой сети один к одному с температурным графиком И системы отопления И системы вентиляции. Получается вообще в принципе во всём ИТП одна температура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных