Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт аупт с не симметричными рядками
KondratDen
сообщение 19.9.2018, 15:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



начал разбираться с аупт и встал в расчёте не могу разобраться как дальше рассчитывать, я дошёл до точке b нашёл её давление и расход на этом участке, а как быть дальше не разберусь? как сделать расчёт по второму ряду и так далее если они отличаются?

Сообщение отредактировал KondratDen - 19.9.2018, 15:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 314,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.9.2018, 12:19
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Напор в точке Б больше, чем напор в точке А.
Следовательно и расходы в геометрически одинаковых лучах будут разные.
Расстояния известны, диаметры тоже. Методом приближения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.9.2018, 12:26
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну да, по обобщённой характеристике рядка 1 у вас не получится посчитать, ибо рядок 1 отличается от рядка 2. Но я бы попробовал по аналогии с пунктом В.2.11.3 - по этой формуле. Тем более, что если разобраться, то расчёт по обобщённой характеристике как раз из этой формулы проистекает. Сперва нашли расход по рядку 2 с начальным давлением, потом по формуле В.2.11.3 через давление уточнили расход и дальше уже погнали как обычно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KondratDen
сообщение 28.9.2018, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821



Цитата(Ferdipendoz @ 28.9.2018, 12:26) *
Ну да, по обобщённой характеристике рядка 1 у вас не получится посчитать, ибо рядок 1 отличается от рядка 2. Но я бы попробовал по аналогии с пунктом В.2.11.3 - по этой формуле. Тем более, что если разобраться, то расчёт по обобщённой характеристике как раз из этой формулы проистекает. Сперва нашли расход по рядку 2 с начальным давлением, потом по формуле В.2.11.3 через давление уточнили расход и дальше уже погнали как обычно

Спасибо за помощь, разобрался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных