niko2105
сообщение 8.10.2018, 18:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Присутствует одноэтажная автомойка на 4 поста + 1 пост шиномонтажаПрикрепленный файл  _________.pdf ( 42,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88

Для постов автомойки просчитал воздухообмен по влаге. Получилось меньше, чем 10-кратный воздухообмен. Поэтому принял 10-крат. Получилась вытяжка по 1500 м3/ч на пост. Приток принял чуть меньше. Из-за того, что объем воздуха суммарный более 5000 м3/ч, а установки в обслуживаемых помещениях, пришлось разделить на 2 системы по 2 бокса.
Для шиномонтажа принял 6-кратный воздухообмен.
У ворот поставил боковые воздушные завесы для автомоек Климатвентмаш.
1. При принятом воздухообмене могу ли я принять завесы без подогрева?
2. 10-крат - это все же для спецобработки транспорта, а в моем случае автомойка автономная, где люди сами будут мыть свои автомобили. Есть ли смысл уменьшать воздухообмен до 5-крат?
3. Следует ли делать вытяжку из верхней и нижней зоны?
4. Может возникают еще какие-либо замечания по принятой системе воздухораспределения?
Заранее благодарен ответившим)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 10.10.2018, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



2. Делайте больше. А уменьшить расход заказчик может всегда. Хотя, может, хватит и 5-ти крат. На этом форуме есть тема по автомойкам, там пришли к выводу, что для моек достаточно 6 крат.
3. Да, вытяжка - из верхней и нижней зоны, как для помещений с нахождением автотранспорта.
Притоком обдувайте строительные конструкции, чтобы на них не конденсировалась влага (у Вас так и сделано, как вижу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 10.10.2018, 18:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Спасибо. А что же все-таки делать с завесами? И можно ли вообще обойтись без их установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 11.10.2018, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если ворота автоматические и открываются дистанционно, то думаю, что можно применить завесы без обогрева.

Если ворота открывает человек - то завесы с подогревом, иначе его простудит.

Если идете в экспертизу, завесы нужны. Если без экспертизы - предложите их заказчику. Откажется - его дело. Их потом можно установить в любой момент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 11.10.2018, 13:35
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



я бы делал как гараж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 17.10.2018, 17:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



В качестве отопительных приборов будут установлены тепловентиляторы Volcano. Он работает по принципу понижения температуры в отапливаемом помещении и быстрого его догрева перед началом использования. Это позволяет существенно уменьшить расход теплоты на отопление, но требует прибавления к расчётным теплопотерям в помещении соответствующего запаса тепловой мощности в воздушно-отопительных агрегатах для быстрого подогрева воздуха. Соответственно есть запас мощности свыше теплопотерь для этих агрегатов для быстрого догрева. Вот я и думаю есть ли возможность оставить завесы у ворот без подогрева?
Или принять какой-нибудь коэффициент одновременности работы завес? Не все же ворота одновременно открываются
Просто нагрузка на нагрев получается огромной

Сообщение отредактировал niko2105 - 17.10.2018, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 18.10.2018, 11:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



А если исключить пункты СП60.133330 7.7 о том, что ворота открываются менее пяти раз или не более чем на 40 мин в смену, то можно ли вообще уйти от завес? Или я все равно попадаю под помещения с мокрым режимом? Ведь я правильно понимаю, что боксы относятся к помещениям с мокрым режимом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных