> Подбор рециркуляционного насоса
Артем1986
сообщение 17.10.2018, 7:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Все добрый день! Суть проблемы: на данной схеме нужно подобрать рециркуляционный насос, понимаю что напор должен быть равным сопротивлению контура с котлом, а вот расход никак не могу найти как считать. Так же прошу проверить схему на работоспособность: при снижении температуры на входе в котел, включается насос рециркуляции с расходом ???, соответственно расход воды через котел возрастает, увеличивается его гидравлическое сопротивление, регулирующий клапан на входе, настроенный на определенный перепад давления, начинает перекрываться, тем самым выравнивая расход через котел (перепад давления). По сети в связи с этим циркуляционные насосы, частотное регулирование которых настроено на поддержание постоянного перепада давлений, начинают уменьшать свой расход, выравнивая перепад давления.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 27,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2018, 8:19
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Похожая тема: Рециркуляционный насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 17.10.2018, 8:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Цитата(tiptop @ 17.10.2018, 12:19) *

Спасибо! А можно узнать по каким формулам производился расчет что 90% нужно на рециркуляцию. Установка теплообменников в котельной может как то изменить эту цифру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.10.2018, 9:05
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Артем1986 @ 17.10.2018, 8:33) *
А можно узнать по каким формулам производился расчет что 90% нужно на рециркуляцию.

Там обычные арифметические операции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 17.10.2018, 9:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Цитата(tiptop @ 17.10.2018, 13:05) *
Там обычные арифметические операции.

Ну ведь выбор насоса я должен чем то обосновать. На данный момент подобран насос на 50% расхода, температура на входе в котел все равно станет 70, просто это займет чуть больше времени чем с расходом 90%.
А по логике работы, которую я описал все верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем1986
сообщение 18.10.2018, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.6.2018
Пользователь №: 344084



Подскажите еще, пожалуйста, - нужно ли в данной водогрейной котельной ставить охладитель отбора проб сетевой воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 15:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных