Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход воды на вентиляцию
KonstantinPL
сообщение 24.10.2018, 22:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Добрый день, на проекте на вентиляцию (вторичный контур)от итп стоит расход.
Мне надо показать этот расход, но приточки регулируются двухходывыми кранами. Этот расход будет при полностью открытом двухходовом регуляторе и частично закрытым и надо при этом включать насосы на узлах приточках?
В Итп во вторичном контуре стоит насос с частотником
Как измениться общий расход во вторичном контуре при закрытие двухходового крана?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.10.2018, 22:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



независимо от положения золотника в регклапане и Тнар. воздуха ставится в таблицах и на планах\схемах РАСЧЕТНЫЙ расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 25.10.2018, 0:32
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вопрос видимо в том, что получить этот расчетный расход можно только в случае работы всех приточек и соответственно, всех узлов регулирования этих приточек.

если насос с частотником, то управляющим будет перепад давлений. соответственно, надо выставить и пусть он его поддерживает. в первом приближении метра 3-4 (у потребителя), а потом, по факту корректировать, если вдруг перепада не хватит. будет зависеть от того, как подбирались эти узлы смешения...

ну и будет полезным обеспечить не полное закрытие двух ходовых клапанов на узлах смешения (выставить мех. ограничители)

Сообщение отредактировал ssn - 25.10.2018, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 25.10.2018, 12:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Цитата(ssn @ 25.10.2018, 1:32) *
вопрос видимо в том, что получить этот расчетный расход можно только в случае работы всех приточек и соответственно, всех узлов регулирования этих приточек.

если насос с частотником, то управляющим будет перепад давлений. соответственно, надо выставить и пусть он его поддерживает. в первом приближении метра 3-4 (у потребителя), а потом, по факту корректировать, если вдруг перепада не хватит. будет зависеть от того, как подбирались эти узлы смешения...

ну и будет полезным обеспечить не полное закрытие двух ходовых клапанов на узлах смешения (выставить мех. ограничители)

Да стоит задача увидеть расчетный расход во вторичном контуре на приточки, до пусконаладки приточек и итп. Насос на вторичном контуре можно включить, но без регулирования.
Пока писал увидел балансировочники на проекте, на приточках.
Дошло включу насос на 50гц, выставлю балансировочники по проекту, открою двухходовые регуляторы, насосы на приточках выключу(если будут включены). Балансировочники больше чем надо не возьмут, и общий расход (расчетный) должен соответствовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных