All_Ex81
сообщение 1.11.2018, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Здравствуйте,
имеется эком3000, к нему по rs485 подключены меркурий 230 ART (абсолютно одинаковые),
с некоторых счетчиков информация идет полностью, с некоторых не приходит A+, R+.
При подключении к меркурию через конфигуратор в профиле мощности все данные есть.
Никто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 1.11.2018, 12:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Снифер порта на ПК установите и посмотрите почему ?

Как вариант проверьте по году выпуска у производителя счетчика. В старых версиях канал после авторизации открывался на меньшее время. В новых версиях 240 секунд. Может канал закрывается раньше, чем успевает опросить все параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных