Ребята! Кто сталкивался с проблемой создания микроклимата в музеях и картинных галереях?
Какие существуют нормативные документы, литература и т.п. Каковы требования, предъявляемые к микроклимату в подобных помещениях. Буду признателен за любую информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 6.2.2007, 9:35
Сообщение #2





Guest Forum






Elkhan Ali
Кнопку Report, просто так тыкать не стоит.
Это очень раздражает модераторов и они случайно могут Вас забанить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m@Rka
сообщение 6.2.2007, 13:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909



Проект отдан на экспертизу, но пока замечаний не получено...
Параметры воздуха: 18С, влажность - 55%.
Воздухообмен брала 3 крат для экспозиции, 2- для фондохранилищ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m@Rka
сообщение 6.2.2007, 14:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСОВ И ЗДАНИЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И УПРАВЛЕНИЯ
им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА
(ЦНИИЭП им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА) ГОСГРАЖДАНСТРОЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МУЗЕЕВ
Москва Стройиздат 1988

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 1998 года N 578
Об утверждении Московских городских
строительных норм "Культурно-зрелищные
учреждения" (МГСН 4.17-98)

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elkhan Ali
сообщение 8.2.2007, 15:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.11.2005
Пользователь №: 1608



m@Rka, спасибо за информацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m@Rka
сообщение 26.2.2007, 15:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909



Всегда пожалуйста.
Если интересно, то был запроектирован центральный кондиционер(заслонка, фильтр, нагреватель жидкостный, охладитель жидкостный+холодильная машина, электрокалорифер, вентилятор, пароувлажнитель). Если помещение оборудуется газовым пожаротушением, ставится огнезадерживающий клапан. smile.gif Венткамера не располагается смежно, над, под помещениями, где хранятся документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_JOREG_*
сообщение 27.2.2007, 12:28
Сообщение #7





Guest Forum






Доброго дня!

Необходимо в хранилищах музея постоянно поддерживать темперетуру 18±1°С и относительную влажность 55±5%!

Какой тип оборудования посоветуете? Возможно ли обойтись бытовыми кондиционерами?
Заранее благодарю!

JOREG, не надо создавать новую тему, когда параллельно обсуждается аналогичная, см. правила

Сообщение отредактировал e.o.l. - 27.2.2007, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m@Rka
сообщение 15.3.2007, 14:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 6.2.2007
Из: Минск
Пользователь №: 5909



Обычным кондиционером влажность в помещении на постоянном уровне вы поддерживать не сможите, только температуру, да и приток свежего воздуха не обеспечите. Правда можите попробовать прецизионный кондиционер, но я с ними не сталкивалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.3.2007, 15:40
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44691
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(JOREG @ Feb 27 2007, 12:28 )
Доброго дня!

Необходимо в хранилищах музея постоянно поддерживать темперетуру 18±1°С и относительную влажность 55±5%!

Какой тип оборудования посоветуете? Возможно ли обойтись бытовыми кондиционерами?
Заранее благодарю!

JOREG, не надо создавать новую тему, когда параллельно обсуждается аналогичная, см. правила

Обычным точно нельзя, прецезионным можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.3.2007, 20:40
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ваши параметры подпадают под кондиционирование первого класса, бытовик такую точность обеспечить не в состоянии. Мало того что прецезионник, так и датчиков желательно несколько и в характерных точках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных