Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подача воздуха в нижнюю зону ЛК типа Н2
pashatr
сообщение 12.11.2018, 13:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.5.2007
Пользователь №: 8804



Уважаемые коллеги, добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: 24-ное жилое здание. Согласно расчету перепад на закрытых дверях превышает 150 Па. Заказчиком было принято решение применять распределенную подачу воздуха в верхнюю и в нижнюю зону. С расчетом в верхнюю зону, на мой взгляд, я справился: полностью пользовался МР к СП 7.1 п. 4.1.1 (лестница расположена у наружных ограждений зданий) за массовый расход принял расход воздуха через открытый проем лестничной клетки на уровне n-го надземного этажа. Получил и давление и расход. Проблема с расчетом подпора в нижнюю зону: в МР сказано, что последовательность расчета 4.1.1 нельзя применять в вариантах с подачей воздуха с нижележащих уровней относительно верхнего уровня. Ссылок на метод расчета нигде не могу найти. Помогите, пожалуйста, разобраться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashatr
сообщение 17.12.2018, 14:08
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.5.2007
Пользователь №: 8804



Странно, что за месяц так никто и не откликнулся sad.gif Выкладываю ответ ВНИИПО по этому же вопросу. Для меня он особой ясности не внес, но может опытные коллеги помогут разобраться мне с этим вопросом.

Сообщение отредактировал pashatr - 17.12.2018, 14:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 183,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 17.12.2018, 17:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Добрый вечер.

Очень интересный вопрос Вы подняли. А не отвечают- потому. что мало кто знает ответ на этот вопрос. Каждый изобретает свой "велосипед".

Тезисно, я понимаю ситуацию так:

1. При подаче воздуха в лестницу снизу, необходимо внести поправку на преодоление гравитационной составляющей (холодный воздух зимой, надо протолкнуть вверх лестницы). Эта поправка делается изменением знака некоторых составляющих в формуле (94).

2. Давление в прилегающих коридорах по высоте здания уменьшается (согласно (22)). При подпоре снизу, давление по высоте лестницы тоже должно уменьшаться. Т.е. поэтажные утечки в прилегающие коридоры при подпоре снизу должны уменьшаться - в соответствии с перепадом давления на соответствующих этажах.

3. Лично для меня не понятна точка "встречи" значений давления в лестнице от нижнего и верхнего вентиляторов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных