> Программа E Tool не видит контроллер Corrigo E15d-v
Mefestofil
сообщение 19.11.2018, 8:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Не могу подключить к компьютеру контроллер Corrigo E15D-V. Когда входим в программу E tool нужно выбрать контроллер, среди всех указанных контроллеров Corrigo E15D-V нет! Есть только E15D-S; E15D-S-WEB; E15D-S-LON. Даже если выбираю один из доступных, то программа не находит контроллер. Подключаю через адаптер rs485. Клеммы 50В-TX-;51A-TX+;52N-RX+;53E-RX-. Com port в программе указываю к которому подключен USB. Цель подключения: сохранить файл со всеми данными приточной установки на компьютер.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 26.11.2018, 8:13
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Цитата(Mefestofil @ 19.11.2018, 12:45) *
Не могу подключить к компьютеру контроллер Corrigo E15D-V. Когда входим в программу E tool нужно выбрать контроллер, среди всех указанных контроллеров Corrigo E15D-V нет! Есть только E15D-S; E15D-S-WEB; E15D-S-LON. Даже если выбираю один из доступных, то программа не находит контроллер. Подключаю через адаптер rs485. Клеммы 50В-TX-;51A-TX+;52N-RX+;53E-RX-. Com port в программе указываю к которому подключен USB. Цель подключения: сохранить файл со всеми данными приточной установки на компьютер.

helpsmilie.gif Есть у кого мысли в чем может быть проблема? Менял местами контакты А и В, не помогло. При поиске на контроллере начинает мигать лампочка, но так и не находит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 27.11.2018, 4:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Вопрос снят. Подключил так: 50В-TX+;51А-ТХ-;52N-RX-;53E-RX+
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных