> Не работает привод Regin Aqt1000a - 1r
Mefestofil
сообщение 19.11.2018, 8:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Имеется приточная установка с водяным калорифером. Контроллер Сorrigo e15d-v, кзр REGiN AQT1000A - 1R. При пуске установки в работу на контроллере отображается 100% открытие клапана, прогрев калорифера. Но привод не реагирует, стоит в закрытом положении. На самом приводе нет кнопки сброса reset, только DIP переключатели. Напруга на приводе есть. Что сделать чтоб он заработал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 19.11.2018, 18:53
Сообщение #2





Guest Forum






Сначала надо напряжения на нем померить, потом проверить дип-переключатели, если привод стоит в крайнем положении , то можно переключить на реверс и посмотреть , что происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.11.2018, 20:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Поменять привод.
Он одноразовый, как контрацептив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 20.11.2018, 4:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Цитата(crm00168 @ 19.11.2018, 22:53) *
Сначала надо напряжения на нем померить, потом проверить дип-переключатели, если привод стоит в крайнем положении , то можно переключить на реверс и посмотреть , что происходит.

То есть переключиться на реверс, поменять полярность проводов? Правильно понял?

Цитата(airwave @ 20.11.2018, 0:03) *
Поменять привод.
Он одноразовый, как контрацептив.

Поменять привод всегда успею rolleyes.gif Было бы лучше этот наладить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 20.11.2018, 9:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Как я понял, этот привод 3-х позиционный, можно перебросить провода on/off или он неправильно подключен. Напруги на приводе мало чтобы он открылся, нужен управляющий сигнал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 20.11.2018, 10:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Цитата(vladvlad5 @ 20.11.2018, 13:21) *
Как я понял, этот привод 3-х позиционный, можно перебросить провода on/off или он неправильно подключен. Напруги на приводе мало чтобы он открылся, нужен управляющий сигнал

Да, вы правильно поняли, трех позиционный. Благодарю, на днях попробую перебросить провода, отпишусь что получится.

Сообщение отредактировал Mefestofil - 20.11.2018, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.11.2018, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



У него пластиковый редуктор и червяк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefestofil
сообщение 26.11.2018, 8:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.11.2018
Пользователь №: 351276



Цитата(vladvlad5 @ 20.11.2018, 13:21) *
Как я понял, этот привод 3-х позиционный, можно перебросить провода on/off или он неправильно подключен. Напруги на приводе мало чтобы он открылся, нужен управляющий сигнал

На приводе есть напряжение. Когда на контроллере сигнал на открытие 100%, на приводе между клеммами 1 и 2-24в, 2 и 3-24в, 2 и 4-24в. Привод стоит на месте. В ручную открывается, значит не заклинил. Менял местами клеммы, не помогло(

Сообщение отредактировал Mefestofil - 26.11.2018, 8:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  aqt1000a_1r.jpg ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 26.11.2018, 9:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Питание" плюс" на клемме 2 должно идти на контроллер и возвращаться на клеммы 3 и/или 4. У Вас 2 и 3-24в, 2 и 4-24в - это говорит о том, что схема собрана неправильно, иначе разницы в напряжениях не было бы.
Попробуйте закоротить на приводе - клеммы 2-3 , он по любому должен будет открыться. Если не открывается - брак.


Сообщение отредактировал vladvlad5 - 26.11.2018, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных