kaktuz32
сообщение 22.11.2018, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Доброго времени суток. На обвязке калориферов электроприводы не могут нормально работать, т.к. стопорные кольца/крышки (не знаю как их правильно назвать, внешний вид прикреплю в описании) выламываются самими электроприводами. Была заказана еще партия взамен поломанной, но эффект был точно такойже.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  2.png ( 216,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  3.png ( 721,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  5.png ( 253,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  6.png ( 205,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  4.jpg ( 178,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 23.11.2018, 0:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Совсем никто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 23.11.2018, 0:37
Сообщение #3





Guest Forum






С этими приводами вроде не сталкивался, но такая крышка не должна быть стопорной, слабенькая слишком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 23.11.2018, 11:04
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(kaktuz32 @ 23.11.2018, 0:01) *
Совсем никто?


Что никто-то? Ваше сообщение выстроено так, будто вы нас извещаете о вашей проблеме. Спасибо, мы всё поняли, соболезнуем вам.

Вы даташит-то смотрели на привод? Там чётко написано, что это за пластмасска и для чего она нужна. Соответственно и видна единственно возможная причина его поломки - клапан у вас заедает и привод со временем разламывает кольцо.

Прикрепленный файл  __________.png ( 51,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27



Ну либо вы кольцо переламываете при установке, а дальше оно разваливается само.

Сообщение отредактировал Ashihara - 23.11.2018, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.11.2018, 15:59
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ashihara @ 23.11.2018, 11:04) *
Ваше сообщение выстроено так, будто вы нас извещаете о вашей проблеме.

Антиреклама "оборудования Danfoss". wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 23.11.2018, 17:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных