1. СП 62.13330.2011 7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
2. Смотрим Сп 54.13330.2011 и его новорождённого собрата 54.13330.2016. Есть ли там требования по установке газового пищеварочного оборудования в нежилых помещениях многоквартирных зданий? Нет.
3. Перемещаемся в ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Резюмирую: 1. Закон обратной силы не имеет. И потому существующее пищеварочное оборудование может оставаться, ремонтироваться, заменяться (в пределах своей мощности). 2. Если нужно доп.оборудование - только при наличии специальных технических условий. Цена вопроса по их разработке будет несоразмерна, да и не факт что их утвердят в Минстрое. 3. Без утверждённых СТУ - неззя.