Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВСТРОЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ, Пожаротушение
Gashek1
сообщение 17.9.2020, 15:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116153



Всем привет. Подскажите пожалуйста какую интенсивность орошения принимать для автостоянки? По СП 5.13140.2009 стоянка относится к 2 группе помещений тогда интенсивность 0,12. Но так же есть СП 4.13130 п. 6.11.11: При отсутствии расчетов помещения для хранения легковых автомобилей (за исключением автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе) следует относить к категории В1. Тогда по приложению Б, для помещений с горючей нагрузкой более 2200 МДж/м2 требуется увеличить интенсивность в 2,5 раза, то есть интенсивность в этом случае уже будет равна 0,3. Вопрос какую обычно вы применяет интенсивность для автопарковке (тушение водой без смачивателя) - 0,12 или 0,3?

Сообщение отредактировал Gashek1 - 17.9.2020, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.9.2020, 10:34
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Gashek1 @ 17.9.2020, 15:16) *
Всем привет. Подскажите пожалуйста какую интенсивность орошения принимать для автостоянки? По СП 5.13140.2009 стоянка относится к 2 группе помещений тогда интенсивность 0,12. Но так же есть СП 4.13130 п. 6.11.11: При отсутствии расчетов помещения для хранения легковых автомобилей (за исключением автомобилей с двигателями, работающими на сжатом или сжиженном газе) следует относить к категории В1. Тогда по приложению Б, для помещений с горючей нагрузкой более 2200 МДж/м2 требуется увеличить интенсивность в 2,5 раза, то есть интенсивность в этом случае уже будет равна 0,3. Вопрос какую обычно вы применяет интенсивность для автопарковке (тушение водой без смачивателя) - 0,12 или 0,3?

у вас отсутствуют расчеты категории? архитекторам проще посчитать и присвоить В3, как это обычно и бывает, чем раскошеливаться не только на аупт.
если не хотят считать, тогда уведомляйте генпроектировщика/заказчика, что из-за лени архитекторов они должны будут некое количество млн рублей выложить за перерасход воды и делайте на 0,3.

я встречал автостоянки только категории В3, группа помещений 2, интенсивность 0,12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bonfox
сообщение 30.4.2025, 18:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305867



Добрый день,
Если АУПТ и ВПВ для паркинга запитываются от одной насосной, но далее разделяются.
Т.е. ПК НЕ висят на питающем трубопроводе АУП, то считается ли ВПВ самостоятельным?
Какое время работы ВПВ принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.5.2025, 14:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Bonfox
Считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных