> компенсаторы на стояках ГВС для стальных труб, компенсаторы на стояках гвс для стальных тубопроводов
инж вк
сообщение 12.12.2018, 13:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.11.2018
Пользователь №: 351560



Добрый день. ПОдскажите номативы, в которых указано, в каких случаях ставятся компенсаторы на стояках ГВС на СТАЛЬНЫХ трубах. ( В СП30.13330.2012 указано только :п. 5.4.16 При проектировании сетей горячего водоснабжения следует предусматривать мероприятия по компенсации температурного изменения длины труб.
У меня проект по дому 14 этажей, трубы стальные. Смотрю проект точно такого же дома, там предусмотрены сильфонные компенсаторы на стояках горячей воды и циркуляции. Нужны ли они вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 12.12.2018, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



гляньте здесь, это Вам поможет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.12.2018, 14:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Нужны ли вам сильфонники или вы поворотами стояка скомпенсируете, это уже вам самому решать-считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж вк
сообщение 12.12.2018, 14:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.11.2018
Пользователь №: 351560



а на что сослаться, на какой норматив? Где-то это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.12.2018, 14:48
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Сами же привели в 1 посте - п.5.4.16.
А обосновать конкретное решение расчётом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж вк
сообщение 12.12.2018, 15:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.11.2018
Пользователь №: 351560



а расчет откуда брать? СП40-102-2000 - там расчет для полимерных труб. А у меня стальные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.12.2018, 16:45
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну коэффициент линейного расширения температурного для стали подставьте. Удлинение увидите. Книги гляньте, ща масса справочников, есть прям книги чисто по ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.12.2018, 17:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



справочник Николаева для расчета тепловых сетей может помогет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.12.2018, 9:51
Сообщение #9


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



https://vk.com/topic-173795199_39390175
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.12.2018, 10:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Первая же ссылка в гугле...
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5930
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж вк
сообщение 18.12.2018, 0:38
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.11.2018
Пользователь №: 351560



всем спасибо за советы, применила сильфонные компенсаторы, однако пришли замечания с просьбой заменить на П-образные компенсаторы, запуталась в расчетах. Буду очень благодарна, если кто-то поделится примером расчета П образных компенсаторов для стальных туб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.12.2018, 10:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



все элементарно, они же типовые, все по табличкам, никаких расчетов, кроме дельты длины. посмотрите выше предложенной литературе. или для отопления посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж вк
сообщение 18.12.2018, 12:39
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.11.2018
Пользователь №: 351560



вот как раз dL - посчитала, а вот что дальше не понятно. Что за таблички?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.12.2018, 9:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(инж вк @ 18.12.2018, 0:38) *
всем спасибо за советы, применила сильфонные компенсаторы, однако пришли замечания с просьбой заменить на П-образные компенсаторы, запуталась в расчетах. Буду очень благодарна, если кто-то поделится примером расчета П образных компенсаторов для стальных туб.

А п-образные у вас в шахту влезут? С учетом НО само собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных