Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в лифтовую шахту для пожарных подразделений
Kobyakof
сообщение 19.12.2018, 13:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257379



Здравствуйте!
В общественном 3-х этажном здании есть лифт для пожарных подразделений, и вход в него через зону МГН.
Делаю подпор воздуха в лифтовую шахту отдельной системой. Дополнительно в зоне МГН предусмотрены 2 системы подпора воздуха (на открытую дверь, и на закрытую дверь). Вопрос возник по необходимости системы дымоудаления на 2 и 3 этаже из коридора (п.7.1. "Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."). Не понятно в каком объеме нужно будет дымоудаление, если подпор шахту составит порядка 2700 м3/ч. Если считать как дымоудаление коридора то получится на порядок выше расход. Тогда возникнет вопрос о компенсации дымоудаления коридора. Если делать дымоудаление только компенсируя подпор лифтовой шахты, те же 2700 м3/ч, то недостаточно будет дымоудаления из коридора. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.12.2018, 18:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы как-то всё в кучу свалили, плохо понимаю Ваши рассуждения.
1. У Вас есть лифт для пожарных с подпором в ЛШ - по п. 7.1 следует предусмотреть ДУ на всех этажах, обслуживаемых этим лифтом.
2. Для коридоров/вестибюлей с ДУ следует предусмотреть компенс. приток.
3. Методика расчётов приведена в МР ВНИИПО к СП 7. Сравнение величин ДУ и подпора нормы не требуют, хотя это в ряде случаев и очень актуальный вопрос.

Цитата(Kobyakof @ 19.12.2018, 13:48) *
...подпор шахту составит порядка 2700 м3/ч.

Это невероятно малая величина. Тут см. ответ ББ о порядке значения подпора в ЛШ (4-й ответ).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kobyakof
сообщение 20.12.2018, 6:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257379



По Рекомендации НП АВОК 5.5.1-2018 получается такой расход. по ВНИИПО не считал. и Спасибо за разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.12.2018, 7:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Недавно здесь обсуждали расходы по АВОК при сдаче в эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 30.12.2018, 21:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Добрый вечер, где-то ББ объяснял, что подпор в лифтовую шахту для транспортировки ПП следует считать без учета тамбура(см. Формулы из МР), даже если таковой имеется на посадочном этаже. Величина 2700 слишком мала для подачи в лифт для ПП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных