|
  |
АПТ или ДУ, Обсуждение |
|
|
|
26.12.2018, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Маленькое развлекательное помещение в подвале. Заказчик говорит: не хочу дымоудаление - дорого, ломать стены, здание старое и т.д. А я вот слышал, что можно заменить ДУ на автоматическое пожаротушение. Давайте сделаем. Занялась этим вопросом. Поскольку тут скрестились три специальности: вентиляция, пожаротушение, расчеты времени эвакуации - обратилась к помощи коллег на сайте 0-1.ру. http://www.0-1.ru/discuss/default.asp?id=3...p;0,7055475#endИ вот какой вывод получился. Законодательно такое решение возможно. Поправьте, если не права. Прошу не объяснять мне, что это решение может привести к гибели людей - понимаю сама. Нужно грамотное обоснование неправомерности такого решения.
|
|
|
|
|
26.12.2018, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Расскажите как инвалиды успеют выбраться из подвала до срабатывания порошкового пожаротушения? или вы повесите табличку, вход инвалидам в кафе запрещен?
потом в подвале если больше 1 одного помещения то должен быть эвакуационный коридор, из которого нужно делать ДУ или вы хотите в коридоре тоже порошок сделать?
|
|
|
|
|
26.12.2018, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Предположим нет инвалидов. По ТЗ от Заказчика. Такое сплошь рядом. Не предусмотрено. По поводу коридоров: что запрещает сделать АПТ в коридоре? Возможно есть какой то пункт в СП5. что нельзя предусматривать АПТ на путях эвакуации? Бывают планировки и без коридоров.
Еще раз пост не против ДУ. Наоборот.
|
|
|
|
|
26.12.2018, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(elenam @ 26.12.2018, 16:48)  Предположим нет инвалидов. По ТЗ от Заказчика. Заказчик в ТЗ может писать любую чушь, он в нормах не разбирается. А вот любая экспертиза пошлет вас с таким тз далеко. Цитата(elenam @ 26.12.2018, 16:48)  Такое сплошь рядом. Не предусмотрено. Покажите мне хоть один такой проект прошедший ГГЭ Цитата(elenam @ 26.12.2018, 16:48)  По поводу коридоров: что запрещает сделать АПТ в коридоре? Возможно есть какой то пункт в СП5. что нельзя предусматривать АПТ на путях эвакуации? А что разрешает делать порошок на путях эвакуации?
|
|
|
|
|
26.12.2018, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Я не поднимаю вопрос о правомерности таких решений в нормальных проектах, которые идут в ГГЭ. Проект не идет в экспертизу. Максимум придет СЭС и пожарные на приемку. Объекты маленькие. Но от этого не менее опасные. Т.к. это подвалы, старые здания. Цитата А что разрешает делать порошок на путях эвакуации? Не надо отвечать вопросом на вопрос. Если есть пункт, который запрещает применять газовое, порошковое или аэрозольное АПТ на путях эвакуации - прошу указать. И все таки: а если коридора нет? То можно заменять? На форуме 01 один из специалистов указал, что такие объекты существуют и принимаются, т.к. нормы не нарушены.
|
|
|
|
|
26.12.2018, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 26.12.2018, 13:40)  Маленькое развлекательное помещение в подвале. Маленькое - это какая площадь? По какому пункту СП 7 требуется ДУ?
|
|
|
|
|
26.12.2018, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Были такие предложения от Заказчика по двум-трем кафе (площадь 100-120 м2 вместе с подсобками). А потом один квест - там площадь 320 м2. Но там коридоры. И все это в глухих подвалах под историческими зданиями. 7.2ж и б
|
|
|
|
|
26.12.2018, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Площади помещений (каждого, если их несколько) подпадают под п. 7.3 а) с водяным пожаротушением. В кафе есть постоянный персонал, так что п. 7.2 б) не избежать. Вы рассуждаете неправильно - по СП 7 в эв. коридоре нет пож. нагрузки, там нЕчего тушить любым способом. В коридоре дым из смежного горящего помещения - никакое АПТ не может изменить ситуацию. Если применяете п. 7.2 ж) - в зале кафе приходится менее 1 м2 свободной площади на человека?
|
|
|
|
|
26.12.2018, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Ваш ответ поняла. Но водяное автоматическое пожаротушение для таких кафе - роскошь. Насчет пенного не скажу. А вот порошковое как бы бюджетно. По одному объекту есть предписание выполнить систему ДУ. И вот тут Заказчик и предложил - а что если сделать АПТ порошковое? Тогда и задумалась, а если бы у него уже было АПТ - тогда и дымоудаление не надо? А коридоров как таковых у него нет. Зал плавно перетекает в холл - рецепцию, а та во вспомогательные - второй выход и тоже единая зона. И все это в подвале без окон. По коридорам. Да, Вы правы, там даже с АПТ по помещениям должно быть ДУ. Точно.
|
|
|
|
|
26.12.2018, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 26.12.2018, 21:29)  И вот тут Заказчик и предложил - а что если сделать АПТ порошковое? Предлагаю внимательно прочесть в СП 7: Цитата 7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей ... Т.е. противодымная вентиляция, в первую очередь, требуется для безопасной эвакуации людей. А порошковое пожаротушение может включаться только после завершения эвакуации - оно требуется для блокирования/нераспространения пожара. Задачи у этих мероприятий совсем разные. По СП 5 персонал в помещениях с порошковым пожаротушением проходит специнструктаж, что невозможно осуществить для посетителей кафе.
|
|
|
|
|
27.12.2018, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Все это грамотно и разумно. И каждый грамотный специалист это понимает. НО. Заказчик хочет сэкономить, минимизировать (любимое слово) свои затраты. Поэтому видит лишь одно: п. 7.3. Из нашего обсуждения делаю вывод: П. 7.3 распостраняется исключительно на ПОМЕЩЕНИЯ. Соответственно при наличии даже малюсенького коридора - дымоудаление и компенсация неизбежны. А вот если планировка составлена без коридоров Заказчик имеет полное право применить п. 7.3б и любой пожарный вынужден принять объект с учетом, что у Заказчика будет проект АПТ, расчет времени эвакуации и количество людей менее 50. По поводу инструктажа при порошковом АПТ - спасибо за информацию. Девушка на рецепции должна быть обучена. Заодно узнала на форуме 01, что Цитата ВНИИПО своим письмом от 28.03 2018 года № 315-1-29-12-1 считает недопустимым применение модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой в общественных зданиях и еще много интересного.
Сообщение отредактировал elenam - 27.12.2018, 10:06
|
|
|
|
|
27.12.2018, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 27.12.2018, 10:00)  А вот если планировка составлена без коридоров Заказчик имеет полное право применить п. 7.3б и любой пожарный вынужден принять объект с учетом, что у Заказчика будет проект АПТ, расчет времени эвакуации и количество людей менее 50. Для начала нужно, чтобы грамотный ПБ-шник определил, на сколько такая планировка соответствует п. 5.5.2 СП 4, и соответствуют ли эв. выходы и эв. пути ст. 89 № 123-ФЗ и СП 1. Есть такая поговорка " Олень с дубом бодался, да рога сломал". Если пожарный квалифицированный и понимает/знает, что в общественном помещении применять порошковое пожаротушение нельзя, но не сможет это доказать документально - то он в существующем здании найдёт столько других несоответствий нормам пож. безопасности, что окажется, это заведение там вообще нельзя будет располагать.
|
|
|
|
|
27.12.2018, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Пока не запрещено - разрешено. С наступающим Новым годом. Надеюсь 2019 год принесет нам новые грамотные нормы, которые исключат подобные лазейки, опасные для жизни.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|