> Паук испарителя, Назначение
Onemoretime
сообщение 26.12.2018, 17:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347200



Добрый день, может кто-нибудь объяснить, зачем нужен паук на входе в испаритель с физической точки зрения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.12.2018, 5:00
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



делитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.12.2018, 8:28
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Добавлю, распре_делитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onemoretime
сообщение 27.12.2018, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 30.8.2018
Пользователь №: 347200



Цитата(Skaramush @ 27.12.2018, 8:28) *
Добавлю, распре_делитель


это понятно, что распределитель, почему в конденсаторе коллектор, а в испарителе на входе паук, где парожидкостная смесь, чисто физически?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.12.2018, 15:01
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А подумать? Ключевое слово "равномерность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.12.2018, 15:55
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Onemoretime @ 27.12.2018, 18:46) *
это понятно, что распределитель, почему в конденсаторе коллектор, а в испарителе на входе паук, где парожидкостная смесь, чисто физически?

в конденсаторе газ - он легко делится на коллекторе, а парожидкость на коллекторе отсепарируется, жикость ляжет вниз, пар уйдёт вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.12.2018, 16:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Onemoretime @ 27.12.2018, 13:46) *
это понятно, что распределитель, почему в конденсаторе коллектор,

на входе в конденсатор "газики" а они занимают весь доступный объем
проще говоря сами равномерно распределятся
Цитата(Onemoretime @ 27.12.2018, 13:46) *
а в испарителе на входе паук, где парожидкостная смесь, чисто физически?

На входе в испаритель жидкость,
а она (если упрощенно) движется по наименьшему сопротивлению.
"Паук" сделан так, что трубки от него на испаритель одинаковой длинны (и толщины)
тоесть имеют одинаковое сопротивление,
а значит и распределение жидкости по испарителю будет равномерным.

ПС не у всех испарителей есть паук.
Но тогда равномерность распределения обеспечивается калиброванными отверстиями
или другими хитрыми способами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных