kravtsov
сообщение 30.12.2018, 11:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Добрый день!

чиллер Hitachi rcue240ag2 (R407C) 200кВт по холоду

Прошлым летом на чиллере прорвало водяной теплообменник. (всю фреоновую систему затопило)
Компрессор мы сняли и отремонтировали, и сразу предложили промывку фреоновой системы но т.к. у заказчика не было денег вопрос завис на 1,5 года.
Сейчас (через 1,5 года простоя) за промывку воздушного конденсатора (4 отдельных радиатора) мы браться не ходим т.к. из опыта это очень сложно.
(цену на оригинал мы запросили это 3 млн за 4 радиатора)
Хотим заказать эти 4 фреоновых теплообменника под. заказ (4-х рядные размеры 1690*900мм)

У кого-нибудь есть подобный опыт? посоветуйте контору кто может сделать качественные теплообменники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.12.2018, 11:48
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



опыт есть, советую заменить чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 30.12.2018, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



в чем были проблемы? и печальный опыт?

мы на этом же объекте провели 4 ремонта 2 года проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2018, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а необходимость тех 4-х ремонтов и простой на 2 года не есть уже повод насчет замены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.12.2018, 19:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Там видимо гидравлика дно, даже если новый чиллер за охуллионы установить его ждет такая же печальная судьба самурая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2018, 20:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



или эксплуатирующий персонал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 30.12.2018, 21:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Гидравлика была полное Г.
мы ее промыли 1,5 года назад когда заходили на ТО и ремонт
сейчас гидравлика в норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.12.2018, 23:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(kravtsov @ 30.12.2018, 23:56) *
Гидравлика была полное Г.
мы ее промыли 1,5 года назад когда заходили на ТО и ремонт
сейчас гидравлика в норме.

А полное Г. - это в буквальном смысле?
Только промывкой из Г. конфетку не сделаешь.
Тем более, за 1,5 года там к Г. еще и ржавчины добавилось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.1.2019, 20:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Всегда улыбает когда говорят все в норме.
Но после промывки видим это:

Прошлым летом на чиллере прорвало водяной теплообменник. (всю фреоновую систему затопило).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 4.1.2019, 17:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Поставьте рядом новые горизонталки и хрен с ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных