> трехпозиционный привод Arv 152 Danfoss, Какой сигнал на входах?
Jakan
сообщение 7.1.2019, 21:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335500



Всем добрый вечер. Какой сигнал у привода arv 152 220В. там на контакты открыть и закрыть какой сигнал приходит? импульсный переменка? на обьект поставили данфос привод на трехходвой прочитал его а он работает от ECL 310 а его не купили. вообщем такая ситуация. А контроллер стоит ПР200. незнаю какой на них идет сигнал управления открытия и закрытия.

Сообщение отредактировал Jakan - 7.1.2019, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.1.2019, 21:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



На клемму N подключаем нейтраль, подавая фазу на клеммы 1 или 3 открываем или закрываем клапан.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 7.1.2019, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных