Уважаемые форумчане, интересует вопрос такого характера.

Получил объект с системами вентиляции, под управлением контроллера pixel, ЧП ENC EN600 EN1000.
Большинство систем уже смонтировано, ПНР не было. На ЧП нет пультов. При обращении к компании-поставщику оказалось, что данные ЧП сняты с производства, соответственно пультов нет.
Соответственно вопрос, есть ли какой-нибудь способ управления ЧП без пультов, может быть кто-то с таким сталкивался??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksB
сообщение 14.1.2019, 0:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30111



Histme, у ваших ЧП Modbus на борту, как и у многих др. ЧП. Вот по Modbus-у и управляйте ими, можно прикрутить недорогой контроллер в качестве пульта, можно дотянуть шину до компа.. да хоть с телефона (только надо будет шлюз с 485 в wifi поставить).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных